根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
2 F# s. M: m" _
+ @6 f% j* m1 ?$ A一 、室内配线的技术要求
; m7 R8 ~* Q% k' N% [. ]& F% {+ T; D  I- }: A
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:, }, b9 B8 \1 j6 |
使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
- O$ v# A- c: z3 e. p! f 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。  W3 u1 C8 c  k! m
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
8 [! H% l4 G& R! {' Z( c$ E 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。3 u9 T/ n: b6 B7 r
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。# X6 G% l& M, R2 b% D) g
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。6 K: A# a6 L, r8 o9 B
" Z2 ?' K+ w9 I) S) _
二 、室内配管的技术要求:
# \; Z" u7 Y2 x$ n  s" ?( J$ ]' u" r% _
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。9 W- {1 F3 r2 d8 L2 s4 }
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
" g5 N+ @7 C* W 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
9 D4 L: J6 t; `0 I(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
5 E- P3 v$ \+ B+ C( E3 I& o0 t(2)、长度每超过25米、有一弯时;" T5 K) C, h5 E$ W% E2 A3 M
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;2 J# M7 S. j! {+ H: k
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
' z2 e1 x3 l: V 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。9 @( z: _% C0 f7 F% E( U
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。  G1 ]' m$ y$ ^- c9 Y
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。
0 E5 G) j1 s7 s 线管的连接应加套管连接或扣连接。
' V! E0 D/ z3 Y2 x 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
+ W& J* O" b, J$ X% u* {' o 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
& L% B+ W5 D7 `1 [4 S4 ? 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
4 G7 o% ~% g6 p: M+ L+ C4 j- K 连线盒与管子的连接应加杯梳。+ d8 l2 O' m# s* S4 R# Y  C
接线盒或接线盒应加盖。
- K8 _$ A# `, B/ X 线管的分支处应加分线盒
! D9 J) _* m+ v& G  l6 ^6 f, V- @1 S三、 空间探测器的安装技术要求:) t, Y- L8 u9 @- w0 n8 @
; c+ t* L% D/ S1 z/ W6 S+ _, }$ q( U
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。' K; {, \' W2 B5 B1 D
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。$ S! J8 Y7 `% N, V2 q: B0 h1 x
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
1 a1 g" c# a3 k, N+ m+ S& L. b& ] 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
, s6 |6 b6 l6 y 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。; V( p9 }; n3 E, m& J* q6 j9 {
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
+ S$ V. z9 A* m7 c" m: i/ l! T6 x6 K  T6 \% }' P. W  i4 ~
四 、磁控开关安装的技术要求:, _1 A7 `& o: G8 [( O7 L7 O: U
" s: ]% [5 l% ?! R8 j  _
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
# r$ q, U: y8 o4 M2 z) M 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
' s1 A& B# J" r/ X1 ^- I/ h(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
9 H" v7 _& \9 ]5 p+ A(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。- M5 U' ^4 G. _, m. Z
五 、控制箱的安装技术要求:3 ^+ H1 C% D! @6 L- i

9 C  D  f5 d1 G1 F 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。" Q/ N% y$ R: V# z
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
. j) Q# v+ V0 m7 I 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
8 }" d+ A$ S4 Y7 k  m 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。8 F( k+ \0 s2 n0 X1 [
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。! o1 y( h( `7 J% D' @+ q
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。; Q9 s. V+ G" {) x! P/ k! A