  监控智能化系统机房布线:机房应具有高可用性,高可靠性、高安全性、可扩容性和网络资源丰富等特点。以下将着重介绍机房布线。机房的布线系统直接影响到未来机房的功能,一般布线系统要求布防距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房布局,“井”字形较适用于纵横式机房布局。它的位置可安排在地板下和吊顶两个地方,各有特点,下面分别加以论述:
) Z; L; s# L0 Q5 p

( X3 j  Y, n5 O7 ~8 _  地板布线
% U4 C3 @, Y: f1 @0 }" u0 L0 E" D  这是一种最常见的布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。4 T- E* H# V1 u+ w' r* }' M4 n
1 @8 q6 h+ x/ u/ ~9 i' _

4 ?6 @$ T4 |% W# i+ h0 J' p
) V7 z, `6 U3 _, v; N  吊顶布线3 y9 L' j7 E+ c$ t3 Q3 Z! }5 B
  该布线方式特别适合于经常需要布线的机房,目前也非常流行,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。
; D* }4 Q% x9 g7 R
" k1 K) L8 {2 ^4 c* k: @

: t% C1 e; q1 E4 F  L- t) H# {3 }0 B: [7 |3 Q
  具体布线的内容
9 j# G/ L& D; M  电源布线、弱电布线和接地布线,其中电源布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑一定的发展余地(一般为100×50或50×50)。电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5厘米以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述:0 A: X+ k! e: S* C; o9 m+ E
  1、电源布线:在新机房装修进行电源布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。
8 j) b" j: l/ t3 Q  2、弱电布线:弱电布线中主要包括同轴细缆、五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用尼龙编织带捆扎好。& {. q) i7 K2 o- Y0 C
  3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。
" m' A9 w/ ?+ ?) H6 J; v% @% H) v

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
开云手机版登录入口管理员。关于开云(中国)官方,任何问题建议请致电中安网400-036-9898
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|开云手机版登录入口 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-11-4 07:07 , Processed in 0.054082 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表