开云手机版登录入口

 找回密码
 注册
查看: 24382|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[供应] 商用厨房排烟不好怎么解决?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-9-9 14:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厨房排烟不好怎么办?$ B" l" t& W) y, `: Q) e: G
: e0 r0 f8 W" y3 y1 b. t, l. X% o. l
1、厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于 10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接烟罩的支管应设风量调节阀。9 `% `) S- {+ p+ o& L: ?
! F; R7 T2 h: @' a/ Z
2、主排烟管道通风面积不够,气体流速过大是原因之一。根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。
" r! Y6 v" s0 s& d2 m% W5 y* }! Y$ E  d' Y* C
3、有可能排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。- R$ Y- L! ^5 Z& r. E

. t% d4 h, L- i$ D9 q; w6 R4、排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。) ^* m( C6 a$ j8 g% V
, ^; I8 g, t6 c9 O6 i& P
+ S! o8 c! l  d( W. ~
5、不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。这种情况下,加大主排烟管大小以及主风机风量,是较好办法。同时,本店排烟风机风压不能过低于其他店,否则也是排不出去的。
$ B' @# Z$ E, g$ H( m+ A! V2 w# m/ q& R9 ]) L
6、风管大小,按10米每秒的风速计算,风管的长*宽=风量/36000.也就是风管截面积大小。具体可咨询粤有厨业工程部免费协助。& {8 J# B' g5 ]6 x% g0 b/ P8 E
5 |. C. ]" q" t2 {6 R1 s
厨房排烟风量计算方法9 h: q& \3 K- C
) Z; Y0 ]( Z9 v' c' w
建议:为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。
, f; B6 u8 e- G/ I; X/ e. {7 u6 }- N7 u& R+ q7 @6 z( @
最小排风量通常用下式计算: L=1000PH
/ X9 b4 }8 q  M+ V* r! d3 S2 K  H# j) p/ }
L — 排风罩排风量,m3/h;5 p" f+ f) z0 F& {/ o2 G0 f
  ~% W4 h% j) i& |* I& {
P — 罩口的周边长(靠墙的边不计),m;$ b! u$ x- \7 M: l1 t

1 a" A; w4 h( e! c& t* [7 e$ `) ~H — 罩口至灶面的距离,m。
- W9 X1 E3 V* ]
8 X+ B8 Y# w6 g9 r4 o用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。