深圳宏伟建设:消防工程报警阀组的安装与湿式有什么要求?相信不少人是有疑问的,今天宏伟建设工程股份有限公司就跟大家解答一下!  p0 R# c. Z( n. [, n/ o 
 
, _" K# X2 J; b报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后应用再进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致,报警阀组安装的位置应符合设计要求,当设计无要求时,报警阀应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m正面与墙的距离不小于1.2m。4 t" F8 a3 K! F 
 
7 [. h% p, w/ Q# C/ W' I' g, X深圳宏伟建设:消防工程报警阀组的安装与湿式有什么要求如下: 
( X: b" z( ~! T! Q  S* J; ~& r$ J8 C3 \6 L0 y0 s  a+ R 
一、报警阀组的安装 
6 x# r" w$ e4 @+ L2 J3 k: f/ L* H3 J 
1、压力表应安装在报警阀上便于观测的位置; 
/ N6 W( u$ c, g( g- N 
3 ~, \' p, @; W( H. B; B  r: J' W* P2、排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;2 U, d5 b  B) q; H# D6 j 
 
8 e/ ^9 B0 L* d* h" j3、水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。* i" U% z) x, ?; E$ P, N8 L 
/ W9 s% O* _% K7 W# |8 K 
二、报警阀组的湿式安装 
. q( z6 r8 I# y7 v; ~$ p( ~. d" l" x6 K 
1、应使报警阀前后的管道中能顺利充满水,压力波动时,水力警铃不应发生误报警; 
2 I; E+ b8 X" O. i, L5 [ 
( L6 j; I+ a5 |4 p' R2、报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置;1 N; O, Y! _* ]7 q/ h 
 
! p1 P7 n. e# I( P& N! ^3、水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门,水力警铃和报警的连接应采用的镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度不应大于6m,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不应大于20m,而且安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa。3 O0 `2 p7 G) v1 l4 m9 d 
9 {9 Q; a# d3 y5 | 
以上就是宏伟建设工程股份有限公司小编给你们介绍的深圳宏伟建设:消防工程报警阀组的安装与湿式有什么要求,希望大家看后有所帮助! |   
 
 
 
 |