设备监察系统又叫做FMS(Facilities  Monitoring  System),该FMS系统由 GUI(配置上位机)、FMS网关和lora无线模块节点三部分组成。
# G0 m0 [: t' k5 U) `E53-470FMS22SE53-DTU(470FMS22)产品是基于LoRa扩频技术开发的设备监察系统无线传输模块及网关,其强大的抗干扰能力,让无线通信在工业现场更加稳定可靠,同时设备监察系统支持超大网络容量,网关最大可接入1200个节点。( E  i" t9 w1 w9 A
FMS网关设备采用 4RX+1TX的多通道设计,实现FDD双工通信。FMS系统射频接收频率范围470-490MHz,射频发送频率范围500MHz~510MHz。FMS设备监察系统无线传输模块与网关适用于智能家居、智能楼宇化、开云手机版登录入口系统、光伏、物流等大规模物联网应用场景。
* l/ E6 O5 L# {1 L: e+ uFMS设备监察系统搭建步骤为了完成系统搭建,需要完成基础物料准备工作,并完成硬件连接、初始配置和系统部署。- U* e1 L" j) t
一、FMS设备监察系统设备准备:
设备
1 E! T3 D( g, u% z* D  n- P
数量' K: c2 q7 E3 S8 n4 k" n
备注
& w) e# K4 ], g; b& \
FMS网关
/ |& r7 v1 O0 K
≥1 台- P; p+ m3 v: B! R* z, l8 H% s
1 主网关,加上若干从网关(按需)
- v# r7 ]7 o3 z: K% {  w/ e/ L
FSM节点模块  E  {% O6 p( b$ F" R. |
≥1 台( v. m( ]" R6 X! T2 l
节点作为数据上报终端9 j9 E1 n& o. M, R7 K& Q8 w
电脑
9 ?* i8 |5 @5 F/ Z2 f: s! A: B
1台4 {" ~" E% `4 r) F2 U# p
配置与监控网关及节点设备9 @  k1 K7 _- y/ I
RS485 线缆5 P& t; V2 M" s5 ^; H8 e" {
1条
" M; J% C7 ?  T8 {5 N; Z
连接主从网关(按需)
$ y/ E: h! _0 l# T. A
USB转S485串口工具3 R% ?$ ~/ n6 Z4 r1 m
1个
6 Q9 i; a' W7 ~. O% N5 F
TTL 或 485 串口1 Z8 b# m1 T+ m+ o# t! m
二、硬件连接:主从LoRa DTU网关通过RS485双绞线通过端口②连接。连接时注意线序:A1+接 A1+、B1-接 B1-、GND 接 GND。, r" |* ^3 F  u; m* t3 Y
端口: }# }+ d& I5 H' z' [4 ^3 D( K8 z' E
功能
3 T( h5 j; T! V/ u* B* P& P
1' z* y) z/ \6 J" i0 v- [
RS485 配置接口(连接 PC,配置网关,当前配置 921600/8/N/1)
5 s% l- i% Z' c; O4 s& T$ I1 P5 _
2, Y( o1 T$ m+ I" @
RS485 通讯接口(连接从网关、控制器,当前配置 921600/8/N/1)
- l. ^7 M9 G; E& M, g! z2 w. x" Q
3' s' t" z1 k* m) Q4 R/ H/ ~
DC 5V 供电接口
) S, g0 Z3 O& E4 L: N: S" H' r
4" Y! T/ x0 I  b9 {3 w
DC 12V 供电接口
" Z. H7 M& z& x: V6 b
52 H3 {% |7 p) b4 Y  R1 }* v) J
调试UART接口,物理接口为micro-USB,实际为TTL串口。需要用内部带USB转UART芯片的USB线连接,线序为USB_D+接MCU_UART_TX,USB_D-接MCU_UART_RX。(连接PC,配置网关,log信息,当前配置921600/8/N/1)# ?; u( t$ W9 U' l
6
( i" G) G) p: G
恢复出厂设置按键
. f  w1 g  Z: i, H8 _
7
# j1 H, A8 Z3 m$ Q6 x
RF 天线接口
6 x6 A0 k2 z, p/ Q2 ~6 q
8; a  n% S$ U, X! y
RF 天线接口4 o$ x  C& F5 T
三、网关及节点配置教程通过1 号端口连接 PC,使用 AT 指令对主从网关进行初始化配置。
# M* j0 o* `2 q# ^2 z& p. }: I主网关配置:(节点与从网关EUI 根据实际情况配置)
3 ^' F3 U' z& t0 T7 U
序号
) i/ J9 Y5 z& M: ^; y" X; Q
参数名称
' s! M- e" Q% r/ l3 m, S% ^
指令
' m4 o* b) C$ m, U! u, [
1( i: ^; }' J: C" c- ~- k2 A
主从属性
+ c9 R7 O* I3 |; l2 d1 l
AT+MASTERSLAVE=1(主网关)
: N' F' B& t4 y5 L% _% X$ v- |  @
2
: q4 m1 j: J# A: Z6 |. z
注册从网关
5 R, X. s% t$ E* f$ z# [
AT+REGISTERGW=0016C001FF18CBF6(按需填写从网关 EUI)1 \9 p. Y# _- ~/ X5 \) G
3
$ [9 Q! M+ e( ~; s
注册节点$ i$ ~6 I) Y' ?
AT+REGISTERNODE=0011223344556672,1122334444332211,00112233445566777766554433221100' }0 h% }1 I, @/ h2 O" X
4
% H' O* }6 C* \- h
从网关轮询周期. C: J# f- d. B0 G( G) S3 `
AT+SLAVEGWHEARTBEAT=1000(范围:[20,10000],单位:ms)1 ^3 v7 t  [$ A  l$ a- ], w" Z( V
5
9 i3 H( I( X8 o2 k" h
节点心跳包
1 R( ?' D+ p2 ~/ [- w/ G
AT+NODEHEARTBEAT=300(范围:[10,2592000],单位:s)+ r  N6 F! K# C2 O3 S
FMS系统LORA DTU网关上位机配置流程:1、E53-DTU(470FMS22)网关默认为从网关,所以先打开串口调试助手配置网关类型(AT+MASTERSLAVE=1);4 R) w0 x8 k/ m: N! I2 A/ w
- d+ B% }; o& N$ |+ }, W. P
2、打开“FMS.exe”配置上位机,选择串口号及打开串口,上位机自动读取当前网关的频段参数;3 z$ v( l' W" p4 S: n7 w
3、注册从网关,点击右上脚“ADD GATEWAY”,填写 gatewayEUI,再点击“CONFIRM”。可以看到上位机主界面出现从网关区域。
6 C' O" {0 C+ `2 O8 [# c3 G8 @7 ~1 _) {6 @8 ?0 l/ D7 b2 T+ [
2 [, e# i# x; T6 b
2 n! z% J' Z8 Z6 _6 Z  I
4、注册节点,点击“NODES”,再选择右上角“ADD NODE”,填写好 DeviceEui、AppEui、AppKey,再点击“CONFIRM”。可以看到上位机节点添加提示,在上位机主界面出现节点信息。
( u: x$ ?3 Q( `$ N; E# R6 C. A6 a5 h3 x
, A) W( L/ \: N8 `( o4 B. R
/ l+ |& j0 H5 `从网关配置指令:
序号
/ Q  Y2 L6 j* p( L' J8 M. F
参数名称
5 P1 ^  @* a  T' b
指令
: l+ {" L& N; Y5 j6 E* C; m
13 T* r- n% u4 x( P: f
主从属性
2 t. E3 L; Q; b) j, X
AT+MASTERSLAVE=0(从网关)
( q% l0 P6 s  q2 A
节点lora模块配置指令:
序号+ U5 Q2 p# N9 J- _$ N2 Y. ]
参数名称
4 S& s+ C- D! d% H6 `7 ^4 j2 a
指令
& w) ~1 T, k& n% ^. K5 B3 l4 e
1* o1 I( Z# Q$ h- u5 V7 M& I4 _
节点 EUI; n; B4 t3 p* @+ N
AT+EUI=2222222222222222  (重启生效)$ x2 F2 ?$ X+ V( X, Z9 g
2
5 }! ^# b" m1 q) T) W3 I9 P
退出配置
" `1 j$ m. T- U" H1 m) P' f2 p, L
AT+EXIT  (使用此指令会自动软件复位节点)5 f& [  o# g9 z- K- P2 T6 D
备注:网关默认参数为从网关,初始状态下可以不用配置。网关支持AT 指令交互,指令以回车换行结束,且不区分大小写。支持的具体指令参考《FMS网关AT 指令手册》。% x( |/ r7 r8 @9 i; m7 V
FMS节点LoRa模块上位机配置流程:1、连接好节点电源与串口,打开串口调试助手。! p- |- U6 U+ {* [0 i5 R8 Z
①.唤醒节点,节点反馈“enter command mode”;" b1 Z- I0 J: [+ E# o7 U* Q, X
②.再发送“AT+EUI=2222222222222222”,配置节点 EUI,配置成功后需要重启模块生效;(AT+EXIT 或者复位引脚重启)8 B* j% a# R% c& q5 N$ m
③.使用“AT+EXIT”退出命令模式,模块自动重启;: g' Q* Y2 i. D9 u
④.重启自动打印DeviceEui 与软件版本号;& p( D8 I4 A/ E% y4 j6 J2 ?
% C* e* X3 V( {4 K4 E# `  P2 K) ?
四、系统部署:设备部署可以直接使用FMS 配置上位机,上位机支持设备管理、设备状态显示、指令下发和数据导出等功能。GUI 为免安版本,可直接双击使用。# f' J3 i3 f0 g8 Q6 o, w
为了减小不同的实际环境的差异对系统评估带来的影响,系统部署时需要满足以下原则:
% ?, r+ v  e1 b& E! s8 Q" r1、主从网关通过 RS485 总段匹配的总线型结构连接;! H$ x" D9 B5 c& l6 }
2、线材需使用国标屏蔽双绞线,推荐线径不低于 0.5 平方;
4 t1 M" e# |: X$ K3、主网关和一个从网关分别位于总线两端,并在线端并联终端 120R 匹配电阻;+ l( x, \1 C: `5 `% W
4、其他网关可任意分布在总线上,网关的覆盖范围可存在重叠;. W+ Y6 M- H+ C# E4 L
5、节点随机部署在网关能覆盖的不同位置。可以是单网关覆盖的位置,也可以是多网关重叠的位置。7 S- {% c/ z$ W) i

, @+ l5 I. K5 y1 I: g. C! |: k, X0 D/ W5 G5 v& G6 |. p
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册