下面引用由辛江发表的内容:
8 E$ l6 g) T9 [* {3 a' J' p: q ) q0 N8 P6 d4 }- F
[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 ! ^- q( K* [: i9 Q1 n% `' k- ^: E
) k8 D/ \$ t9 @8 U9 Z+ Q
昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 % a3 j4 P8 V/ I* C- R: v2 m
... |
! f+ y& k; n- v3 l5 |
=========================================
; M; ~" a; M/ q7 o% P0 E6 A
. v8 Y/ z, A _, C通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~ / u0 v# k: c$ ~# w/ M
* B& W" R4 m; ?& }, p6 u9 _
出现这样的问题有几点:
! j4 w( m& j6 G/ J1 c1:线路长度超过设备节点总长. ; t+ h! @. W. ]! G$ w
! W" Z$ R3 g$ z3 G+ t. _
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
8 M3 l P. ~( b/ [# ?" h" ~0 G3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 0 U5 T+ e( R/ t
5 d+ \# l& ^+ Z( R3 X" u4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ , g4 L9 _( b, }0 S
|
|