摄像机问题求助

[复制链接]

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-11-6 00:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装在电梯内的一个摄像机,在电梯门开启或关闭的情况下,有时会出现无视频信号的状况,摄像机重新装过,线路也重新换过,但此问题仍没有解决。
0 c$ h+ f- A8 x/ N我是新手,求各位大大解决。

开云手机版登录入口中学生

Rank: 2

积分
175
QQ
2#
发表于 2006-11-6 01:25:40 | 只看该作者

re:线路接头的问题吧

线路接头的问题吧
夏伟真诚向开云手机版登录入口行业的各位朋友请教
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口传说人物

前端设备

Rank: 8Rank: 8

积分
3112
QQ
3#
发表于 2006-11-6 17:14:54 | 只看该作者

re:是不是电梯开关门的时候电压影起的?

是不是电梯开关门的时候电压影起的?
有事请联系
QQ:241279
电话:13554977112
网站:
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口中学生

Rank: 2

积分
103
4#
发表于 2006-11-6 18:49:50 | 只看该作者

re:摄象机你从哪取电? 电梯里面有照明电的...

摄象机你从哪取电? 电梯里面有照明电的,你把摄象机从照明线路取电应该就没问题了
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
5#
 楼主| 发表于 2006-11-7 04:17:25 | 只看该作者

re:24VAC变压器现场直接取电

24VAC变压器现场直接取电
% e1 i& v) f$ \3 E, y
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口中学生

Rank: 2

积分
182
6#
发表于 2006-11-26 00:20:11 | 只看该作者

re:最好从机房里直接供电方便管理

最好从机房里直接供电方便管理