一、工程概述 - }$ N- h( S/ e( D$ o; b, J. B
监控系统由前端摄像枪设备、监控室显示录像设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。 8 s+ r4 W/ \2 L3 O
一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。
+ N: S. K5 K2 O' U系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。 1 q+ _& b# [4 O/ w2 D. |. y) s: x$ n
(1)IEC61024《建筑物防雷》 0 m1 `% ]9 J. l1 k9 `$ H
(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 : N1 t4 ~) |8 f$ u* [
(3)ITU K25《光缆的防雷》
8 L: {9 t' Z1 n- ^) L(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
6 ]6 d. @5 l5 F& {5 c( i3 C(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
2 ^, I8 B E' U }3 a6 D(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 % d: L1 B# u# H9 S2 r
(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 ( c+ m) F9 f3 t+ H: D! N
(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 ' s. K! F% g b* y7 o
(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 1 g3 N! T+ s/ \
/ z+ c9 t* |& \* A" z0 e/ @% N
0 u8 r3 z. `. d/ F* i4 T( g
/ X" ?3 P3 @$ b) e
二、雷击防护措施 7 D" T/ n- E. F* }7 D' Q, {
(一)直击雷防护 + {' R2 [( ], U6 Z
监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统,需在户外做独立防雷接地网。按设备的最小值要求,接地电阻:R<4Ω。
s' W7 l3 t4 ~* p7 ~3 \# F9 C1、监控系统前端设备直击雷防护措施