我目前在调试几套DS7400Xi报警主机,有一台我们一共拉了3根总线,共26个单防区模块,采用DS7436扩展总线接口,各模块采用并联方式连接,三根总线也采用并联接入DS7436。三根总线我编号为1,2,3方便我说明问题。故障情况:三根单独接入都正常自检通过,1和2;1和3并联接入都正常,只要2和3同时接入就都出现防区未准备好。设备经查没问题,主机也更换过了。请知道的帮忙解答下,也可以提供下方法排除,谢谢大家了。
电子邮件:tmh198345@126.com 主页地址:http://www.wins.net.cn QQ号码:61791695 中华开云手机版登录入口技术QQ群:28773097 开云手机版登录入口空间QQ群:32016387

开云手机版登录入口中学生

Rank: 2

积分
192
QQ
2#
 楼主| 发表于 2007-3-26 06:29:30 | 只看该作者

re:希望有人可以回答我的问题呀,谢谢了

希望有人可以回答我的问题呀,谢谢了
电子邮件:tmh198345@126.com 主页地址:http://www.wins.net.cn QQ号码:61791695 中华开云手机版登录入口技术QQ群:28773097 开云手机版登录入口空间QQ群:32016387
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
23
3#
发表于 2007-3-28 19:05:25 | 只看该作者

re:不明白,7436是双总线模块

不明白,7436是双总线模块