请各位大兄弟帮助解决一下.

[复制链接]

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
12
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-4-10 21:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有三套CK系列报警主机.一个236\两个238是这样的,同样的接线,238两个键盘亮的灯也不同,238的警笛不停的响.键盘上是POWFR\ARM灯亮.另一个238布防布不进去,键盘上POWFR\READY灯亮. 哪个236能够布防,但进入防区时,键盘警铃响,而警笛不响.
, F! ]. R2 u' O: ^( n' Y6 @+ b9 v  大家给我看看我线是否接错,AC\AC是接变压器BELL\C是接警笛SW/AUX\C是接受光器电源,C是公共端,AUX\C接投光器电源,KEY\C\DATA\CLK接键盘,z1正极与受光器的3串联4接C负极上,其它没有用的防区用电阻将正负两端短接.
9 }9 W. s5 S9 X+ \9 Y& K6 D( J 是不是.请各位兄弟姐妹多多指点.
3 A3 D; i, b) f* i* t* P( G; Z
5 i9 O) z' h/ |* f1 Z5 ]
9 K# h) N% k+ P% w" |5 U" L4 o
' S* |. M/ u; {) H$ l" o
( e$ D& [* M1 q8 f# Q! _
7 N' j- v! p2 b$ b* k' j9 n( T/ D
5 f! m0 X* A3 c$ y
3 l/ l6 l- |1 N2 O/ B
' \3 @* p6 C. u& d' Z
' D& P5 T; ~6 g. Y5 V' N9 v/ x
! n; u: E; J2 _& L+ d0 W7 W
$ ~# ^" c& A$ H7 v4 S
" G0 N; k2 i% t2 F- v
) s& E: `) I( y% Y0 R' U3 m
! D3 d4 \( k3 E6 A. @' J$ L
8 x1 E4 ?3 @% C% H3 ^8 G9 q
. T) \2 |) N. E
9 [4 [2 E- @, s: O6 B3 h
+ b6 A; G4 q$ g- k, Q
: e* m4 Y( ~2 q
勇敢做自己. 请大家多指教.希望各位大虾能给我多提供资料.我的邮件是chzjcxzyg@163.com.d 在些谢过.

开云手机版登录入口工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
341
QQ
2#
发表于 2007-4-10 21:35:42 | 只看该作者

re:警号不响可能是正负接反了。投光器和受光器...

警号不响可能是正负接反了。投光器和受光器最好选用合适的电源单独供电,不要从报警主机上供电。CLK有的要接,有的不用接,仔细看说明书就行。不同的防区默认的防区类型是不同的,没什么特殊要求的话都改成一样的就行。
小小工程商 山东济南的需要安装监控的请于我联系 QQ:46638390 邮箱:wfh82981@163.com
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
12
3#
 楼主| 发表于 2007-4-11 03:19:17 | 只看该作者

re:3.4并联布防后,键盘马上报警呀!POW...

3.4并联布防后,键盘马上报警呀!POWFR\ARM灯亮READY灯闪光.警笛还是无声.电阻串联后当警笛接上布防后人进入防区警笛不报警键盘也不报警.当警笛拆下后人进入防区键盘报警.警笛两端输出电压是13.5V.在报警时接上警笛警笛会发出笛的一声然后键盘也不报警,恢复布防状态.POWFR\ARM灯亮