各位大侠;
最近安装了一套监控系统,不大只有8个点。通电后,当一只手碰摄像机,一只手碰墙或金属,就有很大电流,麻了一阵。怎么回事?是漏电吗?请问怎么解决?

开云手机版登录入口小学生

Rank: 2

积分
56
2#
发表于 2007-5-21 03:58:45 | 只看该作者

re:用排除法,逐一把电源线,视频线断掉,看是...

用排除法,逐一把电源线,视频线断掉,看是什么线漏电,估计是视频线带电。关键是要找到漏电的源头,有时候电源插板也有可能引起问题。
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
36
3#
发表于 2007-5-21 07:34:44 | 只看该作者

re:看来电压高。二楼办法不错。另外看下是...

看来电压高。二楼办法不错。
* U; R. C4 H3 Q7 Z: X. s7 j+ n另外看下是不是感应电压,是--加装接地线。
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
4#
发表于 2007-5-21 23:52:51 | 只看该作者

re:我做过一个小区206个监控.摄像机采用~...

我做过一个小区206个监控.摄像机采用~220供电.也有少许出现楼主类似情况.主要原因是摄像机本身反串电流,严重时会无图像或出现蓝黑相间条纹.更换摄像机则问题解决.