自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。 , V5 P# G0 ?$ \% A( ?1 Y# m# s
) w+ q1 ^) v( C$ x
图一 弱电隔离器
6 O! x3 y: y7 u. G  v8 V- j  x, C7 a4 v- x" ^1 z# }, X# k6 P/ z8 i
加弱电隔离器如何接线,请看下图二# Q! k! \( M* i# }
$ H. g% p* x2 G; l3 f6 x
' a7 H" K' a9 Y3 m

7 L1 X+ f! M: ^. G$ V图二 系统接线示意图
/ }  g- J6 I) D3 `+ [1 n
" p6 u9 [  [  D+ C( i. k接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。 ; S' n3 W5 }$ Q8 e! Z7 H
1 O% {. [& ?/ R
如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。