根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。" T2 ]* O# l& A- z% v! {0 d
2 X6 `+ |4 Z" v2 A1 A% p
一 、室内配线的技术要求
% y, u5 q1 f4 j
, a& s, F# k5 L7 l$ ^ 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:7 w8 v, {! Q' U2 n [( M, v
使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。/ z* z( b$ ?" w! @% c% Q& ?8 I
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。/ J; j) I. }( R6 i: g3 W, F3 a' e
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
9 Q6 c9 V4 {3 U6 o/ C: r7 k# x! t& R 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。3 q# }, F1 C6 T5 w
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。( Y$ ?/ e; v, l( H5 X7 _/ v7 J
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。: [- z" a* I" J* M
' X3 g% G3 a0 S& b9 O二 、室内配管的技术要求:
/ F: o. Y& m, k# L9 j2 K. _- Q0 r) O" r5 L, D# |6 X |$ @% o: P
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
. F: K2 u( B$ ~* U, j 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。3 [# m; c1 v6 B* B C6 A# v$ C
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。3 D, U& A7 L, {: R3 p# M( z {
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
3 g/ R, H! @% L( Z0 Z(2)、长度每超过25米、有一弯时;
0 P- Q# Y, J) G! v. B3 a4 A(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
' g% { U5 P6 K8 v! ~(4)、长度每超过10米、有三个弯时;, U( y9 U0 g3 X/ W
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
9 D/ [: k# `/ c" I 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。* p1 f8 T5 ?0 C, c$ h" v: ^- q
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。
) H) p7 k! @# |6 r! K 线管的连接应加套管连接或扣连接。
7 z6 z0 w j1 k 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
/ Z8 ?. E* b" v! w" h$ z) g 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。' B0 q/ A9 E0 p' l) A( @. x
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。5 s2 P1 `3 ^( L8 d) g; s
连线盒与管子的连接应加杯梳。
0 }; `$ D; P) J 接线盒或接线盒应加盖。
8 p( e5 Y- ?$ ~$ y* }" Q% b) ] 线管的分支处应加分线盒
& o, ?3 O. Z% d0 ^. ?; t% P三、 空间探测器的安装技术要求:3 G8 U; d5 `) {: t+ I
- K( c4 a3 R. o) I8 \
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
6 D6 Q N& q8 x2 _ 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
' ?5 s) \' H4 v* ]# |. I 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。3 ]7 m( J3 l0 [* i- v$ q
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
5 j/ C& k: Y" u" D* G 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
3 X8 E0 d, S6 }, m( g& o 探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。 z: w6 Y e" a c- c) q
0 B, A2 `) x3 z! I) D
四 、磁控开关安装的技术要求:, K: N; ^ ]$ [% U7 F/ f
2 Z- m4 V3 V( f' l. Q 磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
8 X" m" J6 ]" [8 e 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:& r! [2 z$ o2 w, l/ O2 {
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。( ~* j) o. @% K; ?4 h2 S
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。; k' U B! K7 j
五 、控制箱的安装技术要求:# T' d; A+ A1 I, Y9 u8 j' m0 C
4 o+ g1 x* v- ]5 d! z0 k) u) G
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。, H1 C$ I1 u+ [2 M
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
5 O I2 U% w* Y( k: M5 s 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
$ x! i% D. s$ C6 \7 |3 @ 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。9 S0 T- e$ ?, k% [$ v- b6 ]' z
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。( ^- X- A" V1 T
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。
8 `' j5 ]( v) _+ V% }; S- ~ |
|