开云手机版登录入口

 找回密码
 注册
查看: 18331|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[讨论] COMMSEN-防爆AP-地下管廊WIFI电话通信

[复制链接]

开云手机版登录入口大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
228
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-5-8 09:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
城市综合地下管廊是城建的重要组成,地下管廊自控工程包括:自控设备、检测仪表设备、网络通讯设备及相关智慧化管理系统,一旦地下走廊管道故障或者出现相应的墙体爆裂以及其他的应急故障,就需要检修人员到地下管廊里做检修工作,会由各个系统相互配合提供给工作人员数据支持和协助。) V2 Z! ]; O6 [
检测仪表设备:6 B5 m$ W7 Y8 U% f3 J: `
在每个区段的每个仓内的通风最不利处(一般为通风口与投料口中间)安装温湿度检测仪表和氧气监测仪表各1套,检测仪表安装位置现场定。在每个排水泵井内设一套投入式液位计,用于测量泵井液位。监测报警信号应送控制中心智慧管理平台,并由其转送给水管线单位。在热力舱内顶部设置感温光缆,用于热力管道泄漏监测。监测报警信号应送控制中心智慧管理平台,并由其转送热力管线单位。
1 ^( v/ {- j/ Z' u- v; w0 e  w监控系统:
  P+ J0 c) D6 t3 X监控工作站通过工业以太网交换机与现场ACU控制器通讯,控制中心内能生动形象地反映出综合管廊建筑模拟图、管廊内各设备的状态和照明系统的实时数据并报警。监控计算机同时还向现场ACU控制器发出控制命令、启停现场附属设备。附属设备监控系统通过以太网交换机与火灾报警系统联网。在每个监控与报警区间通风口设备层和分变电所分别设置现场控制柜ACU。监控的目标:(1)人员进出口及管廊的影像; (2)通风机运行工况;(3)照明系统运行工况;(4)排水泵运行工况;(5)氧气浓度检测值;(6)温湿度检测仪检测值;(7)配电控制柜0.4KV进线运行信号;(8)电控井盖信号;(9)手动紧急报警信号;(10)红外对射装置报警信号;(11)排水泵井投入式液位计信号。6 {; d7 I3 s" U9 D+ a2 t% v* ]
定位系统:: h- D+ _7 }' q; C: r9 R
在管廊里每个防火分区内,分别设置一台定位基站,形成无线脉冲信道,用于实现管廊内部精准定位。定位信息应送控制中心智慧管理平台中,并由开云手机版登录入口监控子平台进行数据处理。
( v6 A9 m& n9 G* R  w2 k6 V1 O# d无线WIFI语音通信系统:/ V, a5 o! ~  Q& g; n" k2 U" O7 n" z
工作人员手持VoIP手机。通过VOIP手机实现与控制中心的实时通信。由于地下管道分布于地下且空间狭小封闭,ISP运营商的无线信号很难辐射到内,管道内就形成了实质性的信号盲区,那么地下检修人员在工作中就无法与地面实时的通信,沟通检修工作的进程及困难,这使得检修工作变得颇为艰难,基于IEEE标准的WIFI系统成为目前比较理想的通信方式。 COMMSEN(科讯)无线作为WLAN行业的资深产品和方案供应商,收到客户的方案邀请,并为客户提出了完善的解决方案。5 q7 j) Y7 X+ @2 S! w

开云手机版登录入口知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1392
QQ
2#
发表于 2019-3-5 08:20:26 | 只看该作者
抢个沙发,支持一下!
应期科技,专供优质,门禁电源,监控电源,机柜电源,后备电源箱子,POE交换机,15021782038
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|开云手机版登录入口 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-6-2 19:35 , Processed in 0.053974 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表