压缩机是冷水机的核心部件,压缩机受损是很严重的故障,需要及时处理,不然冷水机将无法工作。' P! a7 T w- f+ U
: v0 l( Y5 M! o0 A6 K% w- E! m' |
螺杆式冷水机主要用于化工、油墨印刷、大型能源设备、搅拌站、食品保鲜、中央空调等行业,按照不同的散热方式有风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机。
: W2 D1 A0 n& A& v8 U
' b" N0 P3 }" ~% X9 e n3 U$ G首先我们要分析压缩机烧毁的原因:是否是控制箱内的接触器、超载器等温控质量问题;是否是设定值变更或调整错误;是否由于电源电压不稳定;操作员是否按正常顺序操作等。确认具体原因是什么很重要,以免新压缩机换上后出现再烧毁情况。
& D- W' W7 W, ?( s
- m' _4 U8 H9 ?0 a% A& ]- a, \1 H' Y$ Y% |$ p
8 l( U' D* M: y% J* h( Z7 i
如果已经确定压缩机受损并且完全无法使用后,我们应该按以下步骤更换新的压缩机。4 E3 p2 P# e) }8 n/ z
- M% B" {, t% _# s) M" D0 w3 x
1.拆下干燥过滤器,用临时性可拆卸接管或铜管接头来接住短接部分
) S! c4 r1 U! N' g! v
5 s/ ]* |( p3 p+ |2.将清洗剂注入管路系统中来清洗循环流动,如有必要,可更换清洗剂进行多次清洗
# `0 l5 o' [8 ~4 t
# Q3 V( H" x8 C( y6 @/ `8 G, e3.将全系统吹干,这时可用压力为10kg/cm2的氮气,吹干*无残留的清洗剂 G5 k" W; k1 e& A! |: `- U
4 x# _; K% r- T4.安装上好的压缩机及干燥过滤器,同时使用压力为10kg/cm2的氮气探漏,如果到了不漏时,可将剩余的氮气由高压端角阀排*大气中
2 u1 M, N$ @ D4 Z% P: S! g+ ?* F# k S8 B4 _
5.同时由高低压端抽真空*1000micro,再检查所有电源及电控系统( s% Y/ M7 W% l! A) |& \ _2 ]
$ W- [/ Z [% \( N6.加入液态冷媒,待达到80%~90%冷媒量后开机进行测试。(注意:压缩机需要加温2小时)
j U: E. X8 ]2 J% G/ `4 o) }
% G+ _6 c7 V5 K9 r/ H4 K, J* o9 l% y& h7.更换压缩机冷冻油,观察压缩机运转时用油情况。 |
|