1、检查所有电源、气源、液压源
; F! I- G8 e. b* I, @. ~' N9 q. d" e; E6 e4 [. w i( x y
电源,包括每台电机生产线的供电电源和车间的动力电,即电机生产线所能涉及的所有电源。: A, G0 @0 \- X0 k# k- Q% L3 E
0 `" V1 c% D; v3 J, Q& P气源,包括气动装置所需的气压源。7 x1 S- K' x, t8 b1 L, q
4 X5 f' ]/ \' p2 Q @* z液压源,包括液压装置需要的液压泵的工作情况。7 }) l0 l" D% _; I8 d. Q' X
5 [( N D- T: k# M6 _, }
在50%的故障诊断问题中,错误都是电源,气源和液压源的问题。比如供电出现问题,包括整个车间供电的故障,比如电源功率低,保险烧毁,电源插头接触不良等;气泵或液压泵未开启,气动三联件或二联件未开启,液压系统中的泄荷阀或某些压力阀未开启等造成的。这几种最基础的问题,通常是最普遍的问题。 k4 `# f. I- h5 |, S0 ] U
4 l/ z$ V# S. I4 u ^
2、检查传感器位置是否出现偏移
0 x. U- h7 x8 \' N1 ]# Y \9 a5 _9 U% M
由于电机生产线维护人员的疏忽,可能某些传感器的位置出现差错,比如没有到位,传感器故障,灵敏度故障等。要经常检查传感器的传感位置和灵敏度,出现偏差及时调节,传感器如果坏掉,立刻更换。很多时候,如果在保证电源,气源和液压源供应无误的情况下,更多的问题就是传感器的故障。尤其是磁感应式传感器,由于长期使用,很可能内部搭铁相互粘住,无法分开,出现常闭信号,这也是该类型传感器的通病,只能进行更换。此外,由于电机生产线的震动,大部分的传感器在长期使用后,都会出现位置松动的情况,所以在日常维护时要经常检查传感器的位置是否正确,是否固定牢固。9 u; {' N% ]8 M
3 e, ^$ d8 N( S
3、检查继电器、流量控制阀、压力控制阀/ K8 h- p" D1 I2 D' o7 D7 V$ ~
0 D+ Y& ^5 |- B, o# M
继电器和磁感应式传感器一样,长期使用也会出现搭铁粘连的情况,从而无法保证电气回路的正常,需要更换。在气动或液压系统中,节流阀开口度和压力阀的压力调节弹簧,也会随着电机生产线的震动而出现松动或滑动的情况。这些装置与传感器一样,在电机生产线中都是需要进行日常维护的部件。所以在日常工作中,一定要对这些装置进行认真的检查。
0 J' b& m& ]" R4 d, t1 [7 X% X9 K' N! U8 @ t6 L: @& H& ]
4、检查电气、气动和液压回路连接1 y Y6 \! |3 n' u, J8 g8 V% h
# @( w( x$ `6 T" ]. V如果以上三步都没有发现任何问题,那么检查所有回路。查看电路中的导线是否出现断路,尤其是线槽内的导线是否由于拉扯被线槽剐断。检查气管是否有损坏性的折痕。检查液压油管是否堵塞。
3 T/ Q: k- L1 W$ v! C; r
) `! |3 J6 @% u9 n7 U$ _. m在这一步检查电路时,要使用必备的万用表,调到蜂鸣器档,检查回路的通路情况。如果气管出现严重折痕,立刻更换。液压油管一样要更换。* L d7 q i/ Z. U4 K+ }
9 K" b- `6 K$ ^ ?在保证上述步骤无误后,故障才有可能出现在控制器中,但永远不可能是程序问题!首先,不要肯定是控制器毁坏,只要没有出现过严重的短路,控制器内部都具有短路保护,一般性的短路不会烧毁控制器。* ]1 h) E! G6 h
% C2 i* ` q0 | Y8 {首先,检查是否有高频干扰的设备在控制器附近。如果有,立刻挪走。如果在户外,大强度的闪电也可能造成控制器在一瞬间无法正常工作。此时,先清除掉所有可能的干扰设备,然后重启控制器。
3 _+ j- F9 q9 i7 ]6 H k' L k5 X9 ?1 N& [
其次,如果重启无效,检查控制器接线是否有松动,有接触不良的情况。
9 j; s1 `' x2 Y5 t6 Y9 @* n, e
) O0 ?3 s$ \4 B6 |最后,若接线无误。判断是否是PLC的存储卡出现问题。更换一块新的卡,下载程序,检查是否是先前的内存卡有故障。
; L+ G' A( A! s- j8 `7 F- F% }$ b
/ y& Z$ h; v- N如果上述所有措施都无效,那么你很荣幸,你遇到了世界上出现机率不超过0.01%的故障,恭喜!请联系厂家工程师或更换新的电机生产线。4 e9 U3 {: F1 |) V
5 v; [& k+ z- s" {$ q |
|