设备监察系统又叫做FMS(Facilities Monitoring System),该FMS系统由 GUI(配置上位机)、FMS网关和lora无线模块节点三部分组成。
5 a' e6 Q* C! g' R5 l: v) WE53-470FMS22S、E53-DTU(470FMS22)产品是基于LoRa扩频技术开发的设备监察系统无线传输模块及网关,其强大的抗干扰能力,让无线通信在工业现场更加稳定可靠,同时设备监察系统支持超大网络容量,网关最大可接入1200个节点。1 }# J; O' ^2 u$ L
FMS网关设备采用 4RX+1TX的多通道设计,实现FDD双工通信。FMS系统射频接收频率范围470-490MHz,射频发送频率范围500MHz~510MHz。FMS设备监察系统无线传输模块与网关适用于智能家居、智能楼宇化、开云手机版登录入口系统、光伏、物流等大规模物联网应用场景。' n+ |" \, u0 ?1 j
FMS设备监察系统搭建步骤为了完成系统搭建,需要完成基础物料准备工作,并完成硬件连接、初始配置和系统部署。
# I; j8 d' |1 \2 r5 o" g一、FMS设备监察系统设备准备:设备
4 \, d6 ^# V; d9 z4 J$ g% p# r | 数量
6 c- Q2 m4 M1 n i3 R3 F | 备注
; ]. X+ ^, N( q" i | FMS网关$ C. A" L% V5 [( A2 W" Z
| ≥1 台, t& c" ~2 f3 |( A6 ^4 U: }( D) i
| 1 主网关,加上若干从网关(按需)
% K: k V( p6 y" s% K( N | FSM节点模块- F( n: n7 C0 a6 T! y4 u! o- S
| ≥1 台* S$ r* _; E, {4 U$ {9 m/ U
| 节点作为数据上报终端
- T ]4 O0 v$ Q: A0 }; \4 C | 电脑& D4 X- G3 j4 [$ ?3 b! w
| 1台3 A3 [2 K; f y: s+ |
| 配置与监控网关及节点设备( P& S6 A7 {4 X0 {, E% Z
| RS485 线缆
' V" x3 f3 S7 n3 C) s n6 l5 j | 1条
( O# W, W! T- f2 y6 l9 L | 连接主从网关(按需)
2 J2 C' B' ]* v" V5 G/ o | USB转S485串口工具
! O! Q. q* e0 n/ \8 ^% U | 1个. {6 K( k/ a5 N) ^6 S' ]
| TTL 或 485 串口5 w/ v/ B0 y& M
| 二、硬件连接:主从LoRa DTU网关通过RS485双绞线通过端口②连接。连接时注意线序:A1+接 A1+、B1-接 B1-、GND 接 GND。9 t8 p( Y7 J; q# m9 S6 `+ }
端口
& v$ ]! g* o! `: l N | 功能
# V4 v# v* d$ i/ ] | 1
% D" i9 a7 U( P t) t( J | RS485 配置接口(连接 PC,配置网关,当前配置 921600/8/N/1)% P7 u6 u. u5 r9 Z5 t. |$ Z
| 21 C3 r) u) d, u( C! @! h
| RS485 通讯接口(连接从网关、控制器,当前配置 921600/8/N/1)
0 R; ~! K1 t8 U2 i | 3# F8 k- g0 H- i- _6 T
| DC 5V 供电接口
: S- \- }9 V3 a | 4
@; d# Z2 I) U2 f& U | DC 12V 供电接口
, b; w. L( j1 T9 ?6 T | 5
E/ _2 k7 O, [ | 调试UART接口,物理接口为micro-USB,实际为TTL串口。需要用内部带USB转UART芯片的USB线连接,线序为USB_D+接MCU_UART_TX,USB_D-接MCU_UART_RX。(连接PC,配置网关,log信息,当前配置921600/8/N/1)
- p" y/ O- M s* k. p( ~4 M% z& G: C | 6. N5 X, d4 l" O7 T. F' m
| 恢复出厂设置按键! X; ?# M# ^' r% i _7 Y9 N
| 7$ b' p' U0 o* I1 e
| RF 天线接口
- W: T6 k" P* ]( ^8 L# Q | 88 [% `) x- g5 A
| RF 天线接口
C& G7 |2 p$ Q6 P1 m7 P | 三、网关及节点配置教程通过1 号端口连接 PC,使用 AT 指令对主从网关进行初始化配置。) L s& E% H+ f9 W1 w
主网关配置:(节点与从网关EUI 根据实际情况配置)% c0 Y: D y1 ]9 D V8 X( s
序号7 V1 V# H. b( \; P
| 参数名称
) y$ g9 `% |% i- ?( F' | | 指令
7 n" c, @" d" ^0 H0 w3 |! Q4 [ | 1" L0 Y( i7 H/ l! N' {) C
| 主从属性9 R5 B" p( @- ?$ H, D
| AT+MASTERSLAVE=1(主网关)8 H0 A- _/ I1 x/ c
| 2
- L" C0 u* u; ~6 |6 G | 注册从网关% g, |# t& a9 j6 @
| AT+REGISTERGW=0016C001FF18CBF6(按需填写从网关 EUI)
3 I4 M4 E. `, |8 Q7 U' P | 3. J- z" B3 \# P' N4 [4 ]+ j
| 注册节点; v! |$ a+ Y1 k" R
| AT+REGISTERNODE=0011223344556672,1122334444332211,00112233445566777766554433221100! b5 L8 s- ~. L0 l
| 4
6 X6 {. ~+ [ B+ X | 从网关轮询周期
, q" f) Z6 a8 V1 Y# S, @ | AT+SLAVEGWHEARTBEAT=1000(范围:[20,10000],单位:ms)
( J8 K9 Y4 Q. k( y | 5
! k5 S% g. [: V- R0 t | 节点心跳包
% N# z# F W# I$ X4 w$ L2 J | AT+NODEHEARTBEAT=300(范围:[10,2592000],单位:s)
6 h$ |6 c% i1 W | FMS系统LORA DTU网关上位机配置流程:1、E53-DTU(470FMS22)网关默认为从网关,所以先打开串口调试助手配置网关类型(AT+MASTERSLAVE=1);
$ D; l: |' W }# h
$ z/ f5 Y" @# }/ d# [9 r8 z2、打开“FMS.exe”配置上位机,选择串口号及打开串口,上位机自动读取当前网关的频段参数;
- t# O* h0 r: s) M, d+ A3、注册从网关,点击右上脚“ADD GATEWAY”,填写 gatewayEUI,再点击“CONFIRM”。可以看到上位机主界面出现从网关区域。
7 D0 `0 q; e+ R% e( {3 U( t e q. s! @" H( P3 I4 {+ _: N+ d
+ w2 A2 [% G( K8 k: V0 a
" I7 J w! ?: d0 |' S4、注册节点,点击“NODES”,再选择右上角“ADD NODE”,填写好 DeviceEui、AppEui、AppKey,再点击“CONFIRM”。可以看到上位机节点添加提示,在上位机主界面出现节点信息。
4 i6 `3 M$ z' d& N+ S1 [( J
+ a9 q! c7 D. s# _
! U. ~5 j) j) s+ z" o8 A从网关配置指令:序号
. s! Z8 B1 ]6 h/ \0 _! a2 n, I | 参数名称1 \# f3 O& G$ D2 n* t
| 指令. Q6 R8 f. c3 j- D" i
| 1
6 U6 ~3 d& C& F8 K) M- i x | 主从属性
9 \# }- Z/ [ Z | AT+MASTERSLAVE=0(从网关)
( y; W. L* |8 x* J% z* c | 节点lora模块配置指令:序号, }* e3 X4 S. D" Z, Z' F
| 参数名称. s. _+ c* _2 r& k+ D4 P [* h
| 指令) k7 a/ N/ A' t, \1 V3 ?
| 11 t, B% R P1 y g+ w
| 节点 EUI) _. l6 u( q- F% Q% d6 u
| AT+EUI=2222222222222222 (重启生效)
( h) M6 z3 U) c) \) ?9 ^0 Y | 2
0 Y0 @* C, ]& t) t Q7 k | 退出配置+ A9 W9 t$ i) O/ q, i6 t
| AT+EXIT (使用此指令会自动软件复位节点)
0 v2 [, z \. E) p | 备注:网关默认参数为从网关,初始状态下可以不用配置。网关支持AT 指令交互,指令以回车换行结束,且不区分大小写。支持的具体指令参考《FMS网关AT 指令手册》。
* a: G9 J5 n1 I, S; l8 a1 OFMS节点LoRa模块上位机配置流程:1、连接好节点电源与串口,打开串口调试助手。
_/ Y! _. z( I% `4 H①.唤醒节点,节点反馈“enter command mode”;
3 i( G1 B% M8 H6 M( e②.再发送“AT+EUI=2222222222222222”,配置节点 EUI,配置成功后需要重启模块生效;(AT+EXIT 或者复位引脚重启)5 w, H; p) a3 J/ ~- o/ l: T( W# l
③.使用“AT+EXIT”退出命令模式,模块自动重启;0 M: T) i h$ m1 |- r; |3 I0 g
④.重启自动打印DeviceEui 与软件版本号;
; x+ D/ } X& T0 Y6 n) u0 z0 y! h% I: }4 {# M
四、系统部署:设备部署可以直接使用FMS 配置上位机,上位机支持设备管理、设备状态显示、指令下发和数据导出等功能。GUI 为免安版本,可直接双击使用。
3 |1 h; Y9 _% D, S0 I, H为了减小不同的实际环境的差异对系统评估带来的影响,系统部署时需要满足以下原则:
\% |6 X M$ e6 l4 S1、主从网关通过 RS485 总段匹配的总线型结构连接;
# Q. g8 W) |$ D+ t2 b5 O8 N" ~2、线材需使用国标屏蔽双绞线,推荐线径不低于 0.5 平方;
+ M( U3 y, W7 K0 l3、主网关和一个从网关分别位于总线两端,并在线端并联终端 120R 匹配电阻;( l* Z K# F8 d- I# S" W
4、其他网关可任意分布在总线上,网关的覆盖范围可存在重叠;& \2 D' }8 ]* M0 \( a
5、节点随机部署在网关能覆盖的不同位置。可以是单网关覆盖的位置,也可以是多网关重叠的位置。3 p5 z! n2 K$ h5 P5 z5 R
' z4 H+ B6 |/ d N6 I( D
0 f9 \. c7 ~4 T7 Q8 k( K% W
|
|