中华人民共和国通信行业标准会议电视系统工程验收规范
# ?: o% O* u% A& W$ _8 m+ vYD 5033-97
: N: ?( z u9 ?# @' W3 ?6 B* Q0 ~1 总则 1 P j9 z3 `- e8 B, a" c" y, l
1.0.1 本规范是会议电视系统设备安装工程随工检验、初步验收和竣工验收的技术依据。适用于新建的设置专用会议室的会议电视系统建设工程,扩建和改建工程参照执行。 $ v1 f! \ N5 x6 u9 `
本规范主要是根据TZ—20—95《64~1920kbit/s会议电视网路技术体制》和YD5032—97《会议电视系统工程设计规范》,结合工程实践编写的。
* u U0 w" U# S" A1 q7 n. r" N1.0.2 凡本规范未列入的安装工程标准、各类设备、器材的规格、指标要求,应按照YD5032—97《会议电视系统工程设计规范》,相应的施工验收技术规范,以及施工图设计等办理。
, N% `# u8 D! Y. Y) h1.0.3 本规范未包括的特殊项目及其指标要求,可由建设单位与设计、施工单位共同协商,拟定临时技术规范要求,在指定工程中试用,并报部备案。 / k3 w7 q# k" [+ P ]9 C5 r
1.0.4 在施工过程中,施工单位应严格操作规程,确保工程质量,建设或监理单位应遵照本规范的各项规定,及时组织随工检验,检查施工工艺和技术指标检测,做好记录和签证。
. ? p. C6 t! `$ S+ q1.0.5 工程竣工验收工作应执行部颁《邮电通信建设工程竣工验收办法》的规定,检验项目及内容应按本规范办理。 % Z1 @3 ^# B* A d Y2 \, M& K$ H
凡不符合本规范检验项目及内容要求的应查明原因,分清责任。由于施工不良造成的不合格项目,应由施工单位负责修复,直至合格为止。
) d$ h6 [) D" h2 术语和符号 ' Z+ ?) Z- w7 r- g! X) _6 S: k
CODEC Decoder 编码解码器 : ]0 }% q5 p8 s' w, H) p( ~0 p
MCU Multipoint Control Unit 多点控制设备 / R7 C. L9 j/ j$ Z) i$ X1 l0 q E6 {
3 检验项目及内容 3 K- ?# U8 e! b$ E8 A" u
3.1 建筑和环境 0 S; k3 X) Z1 e
3.1.1 会议电视所需的各种用房,除应按YD5032—97《会议电视系统工程设计规范》执行外,其他房屋设计规定还应按YD5003—94《电信专用房屋设计规范》执行。 |! m5 e. i) p/ T$ t* s( p. d1 k4 B
3.1.2 会议电视的建筑要求应符合表3.1.2的规定。
. c1 Z( g0 l- G( U8 A1 J! {! u7 T表3.1.2 建筑要求表 5 U6 I, h6 r2 Y8 g
序号 房间名称 室内最低净高(m) 楼、地面等效均布活荷载(N/m2) 地面类型 室内墙面处理 室内顶棚处理 窗地面积 比 门 外 窗 3 A' t( N$ s2 E- R
1 会议室 3.5注 3000 水泥地加防静电地毯 结合吸音材料选用和布置 同左 双扇外开门,宽度不小于1.5m,满足隔音要求 满足隔音要求
! v$ p" }1 n, [ d/ E2 控制室 3.0 6000 防静电地板 水泥石灰砂浆粉,表面涂白色或浅色油漆 同左 1/6 单扇外开门,宽度不小于1m 良好防尘
8 p+ g( a8 |- \0 t. k2 S# i C5 s3 传输室 3.0 6000 同上 同上 1/6 同上 同上 良好防尘
( _ |, e! D4 Q) l2 U* l, q% l3.1.3 会议电视的电源应符合下列要求: 1 ?9 J% y' U1 P! |( ?- Y
a) 交流电源应按一级负荷供电,电压波动范围和不间断电源应符合用电设备要求。
( ^# B" p7 }0 _$ ~: \b) 视频设备应采用同相电源。 - q! K' _, \% k9 x* U
c) 交流电源的杂音干扰电压不应大于100mV。
2 J, M$ T3 R+ O$ _3.1.4 会议电视的接地应符合下列要求: + w" [' \( q [# K: p9 z5 }
a)保护地线必须采用三相五线制中的第五根线,并与交流电源的零线严格分开。
7 ~4 E9 T& G) V* B$ zb)保护地线的接地电阻值、单独设置接地体时,不应大于4Ω;采用联合接地时,不宜大于0.5Ω。
p/ ]6 {' y& t. p, P* E! hc)保护地线的杂音干扰电压不应大于25mV。 ( ?6 v, d7 [5 q1 Z" s# E8 G
d)接地系统应采用单点接地的方式。信号地、机壳地、电源告警地、防静电地等均应分别用导线经接地排一点接至接地体。
0 C' F" n9 S4 G4 V- C3.1.5 会议电视的照明应符合下列要求:
4 l, C$ R* ?4 n( Qa) 电视会议室光源应采用色温为3200k的三基色灯。
8 S& g8 ?* F, m1 k+ zb) 电视会议室主席区的平均照度不应低于8001x;一般区的平均照度不应低于5001x。水平工作面测点距地高度为0.8m。投影电视屏幕区照度不应高于801x。 - ` y0 r8 S8 u
c) 控制室、传输室光源宜为日光灯。机架设备区的平均照度不应低于1001x,垂直工作面测点距地高度为1.2m:座席设备区的平均照度不应低于1001x,水平工作面测点距地高度为0.8m。 / F4 ]) f, V, o) r/ a4 o" R
3.1.6 会议电视的温、湿度应符合下列要求: ) e" ~4 `& e& P- ?; H
a) 电视会议室温度应为18~25℃;相对湿度应为60%~80%。 6 i$ U5 Q/ a; x6 p$ z5 `* j
b) 电视会议室新鲜空气换气量每人每时不应小于18m3,空调气体流速不宜大于1.5m/s。
4 G2 a4 O: [: p' y8 M- }c)控制室、传输室温度应为18~25℃;相对湿度应为60%~80%。
5 S: W( F! x9 t e* v B F3 T. M3.1.7 会议电视的声学应符合下列要求: ' l C4 V" n$ H# m8 l3 h
a) 电视会议室混响时间和吸声处理应符合建筑声学要求。 % |) R3 v' o, w& ~+ `
b) 电视会议室允许的噪声级不应大于40dB(A);护围结构的隔声量不应低于50dB。
! @1 Y6 D) ?: Y! p v3.1.8 会议电视的色调应符合下列要求: 2 A o8 }7 _( k2 e
a) 电视会议室的护围装饰、桌椅布置、地毯等应统一考虑色调要求。 $ i+ R2 S( G& Y5 Y d9 h
b) 颜色宜简洁明亮,浅色为主,双色搭配。
8 I; U6 N" D1 Y; ^7 D( gc) 严禁采用黑色或白色作为背景色。 $ n B% Z( z) N& n/ Q) k& }* D
3.2 设备安装 # Y8 r# E+ |* ? I
3.2.1 会议电视的设备布置应符合下列要求:
1 p8 d" x; a% c* G0 ?a)话筒和扬声器的布置应尽量使话筒置于各扬声器的辐射角之外。 5 V0 {& p' U; u
b)摄像机的布置应使被摄人物都收入视角范围之内,并宜从几个方位摄取画面,方便地获得会场全景或局部特写镜头。
" T) E% }6 o! S( X- f4 R$ {c)监视器或大屏幕背投影机的布置,应尽量使与会者处在较好的视距和视角范围之内。 . Q1 D9 G3 o" w5 Q
d)机房设备布置应保证适当的维护间距,机面与墙的净距不应小于1500mm;机背和机侧(需维护时)与墙的净距不应小于800mm。当设备按列布置时,列间净距不应小于1000mm;若列间有座席时,列间净距不应小于1500mm。 / B$ v3 p" W: l; y) D5 X- v; ^
e)会议室桌椅布置应保证每个与会者有适当的空间,一般不应小于1500mm×700mm,主席台还宜适当加宽至1500mm×900mm。 2 V/ J3 k* F4 p! J
3.2.2 |
|