又一个多点接地案例

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-22 10:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&Id=4116600 x: G7 Y" M# S% ]) X
千*开云(中国)官方--系统集成社区(计算机网络//智能建筑//开云手机版登录入口//物联网)智能建筑&开云手机版登录入口系统监控系统(CCTV) → [求助]书生对于前端摄像机接地的一点疑问!(百度,千*找破了也没找到满意答案)0 N8 L2 F/ v2 z

% a5 M8 S; R2 R! m) S( m3 b8 c
6 s. v# o" M( {; C0 w
原帖:
, e$ T' i" V8 [
小弟接了一钢架结构的监控,完工后有一点位直接把支架焊在钢架上。出现木纹干扰由此后开始了大规模的检查。什么接头全部锡焊、重新换线、检查是否有空调强电干扰等一系列问题都在一一排除。打电话咨询了很多技术人员无果,最后在突然一想不是接地了。果不然真是此类原因。
最后总结:出这种低级错误的原因是,粗心。常识问题害死人。
小弟问题就是在这里开始的,为什么其它点位支架直接安装在墙上又没有干扰,而且很多球机安装在钢结构上也没出现干扰?
…………………………….7 N, T9 v) S$ s2 h4 V

+ [8 y7 A: s) h) p问题分析:- h( M4 O  A6 b' Q% t9 V
# _! [4 {0 G# B
小弟问题就是在这里开始的,为什么其它点位支架直接安装在墙上又没有干扰,而且很多球机安装在钢结构上也没出现干扰?”

6 E/ g( \1 Y: A6 D! [+ d$ c

9 I# o/ E" r1 H9 O  W4 l& Q; u楼主给这个案例很好,很有普遍意义。

" |' E- g: }, t8 e9 C. _. @这叫地电位环路干扰。不同接地点地电位不同,是客观存在的,而人为制造的多点接地形成的地环路,提供了地电位入侵开云手机版登录入口系统的条件。

* P9 {  o5 J, I5 l* w" f例如:摄像机A,机壳接地,主机接地(或其他摄像机接地),两个接地点电位差,就加在视频线屏蔽层的两端了,视频线屏蔽层是视频信号地,在它两端串入了一个地电位电压信号,他可以通过视频线两端的75欧姆匹配电阻与芯线构成回路,最后在末端负载上形成干扰信号。这类问题属于系统设计经验不足:开云手机版登录入口系统必须单点接地——主机一点接大地,前端所有摄像机都要和大地绝缘。

9 |+ T* L" e6 V9 \. S) `- l

% m) R& C  e, e5 i9 a+ \# @/ E为什么有的摄像机安装在钢结构上也没出现干扰?”——这要从地电位性质来说了。

  D: o6 C" ?' V  T7 @地电位不同,是由于电网供电不平衡和电网系统多处接地形成的,这里有电力变压器零线接地,大功率电器设备零线接地(如电机),当电网供电不平衡时,零线出现电流,不同点的零线接地电位也不同了。
  三相大电机大多零线接机壳、接大地,“电机碰壳”故障时,相线碰到机壳,地电位突变,零线电位也突变。如果这个电机在车间里安装,车间里又有很多钢结构,摄像机就安在钢结构上,这时摄像机外壳也随着地电位发生突变。如果电机是相线的一个火线碰壳,那地电位就是220V,再考虑到零线上的电压,造成的两点地电位差可能更大。原理上就是这样理解吧。重要的是掌握地电位的特点和规律:
    1)地电位是不稳定的,电网平衡时,电位差没有或很少;不平衡时,根据不平衡程度,地电位大小也不同;当然,与接地摄像机安装位置也有很大关系,与电网故障发生位置更有关系,但这是不可预测;所以不是说接地,就一定发生干扰。
    2)地电位环路干扰发生后,预示着开云手机版登录入口系统存在重大安全隐患,所以一般不要急于用抗干扰器掩盖矛盾,一定要排除系统地环路隐患。因为严重时可以瞬间批量烧毁设备,包括摄像机,采集卡,抗干扰器,防雷器等。几年前我们一个用户就发生了瞬间把6套加权抗干扰器全部烧毁的案例,烧毁其它设备案例开云(中国)官方里也不断有曝光。所以我把地环路定义为:开云手机版登录入口系统的杀手和定时炸弹。
    3)只要系统存在地环路,没发生干扰你也别高兴太早,不是不报,时候不到,时候一到,一定会爆,除非谁能保证电网永远不发生故障。

* K# z" z6 F9 V$ S9 o% o( v单点接地设计,是最有效、最简单的好方法。
烟台EIE电子 关注 开云手机版登录入口视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
2#
 楼主| 发表于 2010-11-12 13:04:31 | 只看该作者
原帖由 呆头鹅 于 2010-11-7 17:15 发表
6 B! R& w4 L+ w1 g学习了,不知在具体施工中,如何能让摄像机和大地完全绝缘?
# [; x$ m; H( A5 o, o' l8 Z3 J+ x

2 Z; V4 W5 A9 r( l) C! a! B应该明白:首先这是一个基本的系统安全设计问题——单点接地。/ e' K# j6 L  Y( |0 @/ A
至于怎么绝缘,那要看设计,采购器材,安装条件,施工技巧和水平等等。7 C/ t. |7 t, b6 ^
有人说:我是金属立杆,金属支架,金属外壳,怎么绝缘?问谁呢?问你自己。
& b; {, b  |' q8 u9 `% k& m: o6 _有人用塑料支架,有人用木板,有人用胶垫,只要达到绝缘的目的,现场情况又允许。
# G/ }" G, a; z. H这只是个具体施工工艺问题。
烟台EIE电子 关注 开云手机版登录入口视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-12-14 15:25:31 | 只看该作者
[quote]原帖由 cxaf110 于 2010-12-14 13:41 发表 / @0 Z% j& g5 w" @
恩eie老师,要是装上绝缘支架是不是会解决这个问题呢? [/quot]' Y0 V% \9 G" ^" n
% m6 k- y# S# j
只要做到系统主机单点接地,就可以有效避免地环路问题。
烟台EIE电子 关注 开云手机版登录入口视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2011-2-10 12:43:56 | 只看该作者
原帖由 M、G 于 2011-2-10 10:32 发表 , Y; G1 z& i+ L6 W! g, q1 F% s7 B, y2 d
单点接地?就是每一个头都单独的接地,这样理解,对不》7 k2 d9 z- T+ Q1 n, P
  这贴会火起来

( B/ ?  X8 q! X% v; c
* R; ]9 W% }/ H5 x" S" s* o; k- Y( K系统单点接地。# P+ j. A! G1 Y& _
单点——主机一点接大地,其他前端所有设备都不接大地。
& s+ H& U+ ?: }* l, n+ }严格说在这里“系统”是指有直接电气连接关系的部分。如同轴基带传输连接,射频传输连接,双绞线传输连接的系统。也包括直流集中供电电源的连接,有线控制连接部分;
- p4 p2 }0 J  C4 P1 t & M* e$ x/ R  W* r9 @/ n  I
有光端机传输的系统,应把光缆传输不作为“直接电气连接关系”看待,应把它看成是电气隔离设备来看。所以,有光端机传输的监控系统,应看成被光端机隔离成多个“直接电气连接关系”的分系统,这时的“系统单点接地”,是指每一个分系统。
" @; c1 H4 u4 l% \, W例如,一个8路光端机前端,8路视频、电源、控制汇集在这个8路光发射机,这就是一个分系统,应该把这个8路光发射机作为“主机接地”,摄像机都不再接大地。
烟台EIE电子 关注 开云手机版登录入口视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2011-10-24 08:17:29 | 只看该作者
keviny 发表于 2011-2-21 13:22 % ?+ F* ?9 o0 d; j( V0 {) K( g
但换个角度来说,设备就近下到大地,能提高抗ESD及抗雷击的能力吧。前提是这个大地要选对。 ...
- s" r+ V5 @  n* u
这位朋友说的ESD,在这里是指Electrostatic Discharge静电放电的意思吧!
& f/ |8 X: R' P2 f静电感应:
$ d: B. }8 t' Z4 E! q) S9 h4 e) u
雷云电荷在放电之前,它会对架空的电线、电缆产生静电感应,使距离雷云附近的电线、电缆积累起异性电荷,当雷云放电时,雷云电荷迅速被中和,从而使线路上原先被束缚的异性荷沿线路两端行进,在线路上产生电磁感应过电压、过电流,造成设备损坏。雷云对架空线路的静电感应示意图如图
7 N; Z; F0 |/ u. h
这是开云手机版登录入口防雷“最专业”的描述。更有专业描述为:这种感应电荷在低压架空线路上可达100kV静电电位,信号线路上可40-60kV静电电位,一旦雷云放电后,束缚电荷迅速扩散,即引起感应雷击。
......................................
关心过防雷的开云手机版登录入口界朋友,应该都见过这类描述吧!真有其事吗???
请深思。
回复

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2011-10-26 19:48:05 | 只看该作者
本帖最后由 eie1992 于 2011-10-26 19:55 编辑 ( M" x( T; l3 j# U5 r& W3 F

; _, Z4 V; A6 o& P- Y- v    32楼给出的“静电感应说”,是子虚乌有的虚假描述。
# B( _# j& }+ W+ [/ J    开云手机版登录入口系统可能出现的架空线路,无非是电源线,视频线,控制线,这些线路都与设备连接,系统有接大地点。如果带负电云层的静电感应,能在架空线上形成正电荷积累,电位(对地)高达几十千伏,那么从架空线到接地线上,就应该有电流,为什么还要等到云层突然放电后,这个电压才在线路里形成“过电压、过电流”呢?0 u! F0 y$ S- x0 H+ w/ L# A% `
    有电压就有电流,有电流就不属于“静电场”的概念了。
9 e/ ~6 B; a* \" e0 i) e    经典电磁场理论告诉我们:静电场中的导体内,电场为零,即没有电压,也没有电流。
9 N0 G7 B; Q; I. i# q    静电场中的接地架空线缆,与大地等电位(静态),架空线缆上既没有正电荷积累,也更不会形成几十千伏的高电压。
0 g+ \8 u7 G* @) s- v+ \
    显然,“静电感应说”是违背基本电磁场理论的主观臆想,属于虚假描述。; V0 Z" T' F+ i" `, i) ~$ H! m
回复

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2011-10-27 11:28:59 | 只看该作者
gudulangzi20000 发表于 2011-10-27 08:25 ! D. J; H4 d( f4 F
那光端机的接收机这边要不要再接地呢?

8 o- r8 I# l; f3 f光端机的接收机输出,与主机连接,主机接大地就够了。
回复

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2011-10-27 11:37:11 | 只看该作者
本帖最后由 eie1992 于 2011-10-27 11:37 编辑 * U! S0 e( d1 A' G) q

) Y$ v; x& b1 Z) U& a9 |32楼给出的“静电感应说”,是哪里来的?你可知道,来自于:
" c- k  F5 ^4 `3 n4 XGA/T670-2006《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》实施指南
0 a! j) z! ^; Z- w7 S/ W  h
有一个专业防雷厂家参与起草的。
回复

使用道具 举报