安全防范系统验收规则 ! s- A1 O6 i. m9 }/ u
Acceptance check criterion of security and alarm systems
; [% i) t! S9 x" ]0 F
2001-08-23 发布 2001-12-01 实施 ! ]2 G7 {: w+ v% a, D
中华人民共和国公安部 发布 & y- ^- `/ k1 A, {0 o" r
3 T4 p# _9 @2 A* Z9 B
d1 h6 z# Y3 q4 x7 V! [7 C" x! NGA308--2001
N0 w9 Q- W3 C2 _, f0 ^前 言 , U$ V+ ]) j( o( ]
: o& n: [. O5 s c! D( U# z" v& o
本标准的安全技术内容为强制性。
* p5 J8 \ k) E# b- m- O7 u% \本标准是GA/T 75—1994《安全防范工程程序与要求》的配套标准,对安全防范系统的验收提出了必须遵循的规则。 " u1 ^" }5 J7 u1 k; f& n
本标准没有相同的国际或国外先进标准可供采用,在具体内容上主要参考有关电子系统,计算机信息系统安装、验收的技术规范、设计要求和安全技术防范产品标准,并结合国内安全防范系统设计和安装的实践经验编写而成。 ; M4 J5 v) t8 K+ Z) ~
本标准由中华人民共和国公安部科技局提出。 + Z0 K8 V7 Y1 p. w/ v& W) `( ^( \
本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会归口。
3 D# ^. E! F- X. t1 i, O6 {本标准由上海市公安局技术防范办公室、公安部第三研究所、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心、上海三盾安全防范系统公司、公安部安全与警用电子产品质量检测中心联合起草。
( u2 r/ H4 v) C w本标准主要起草人:孙金元 、李祥发、 汪广杰、 郑文、 沈伟斌、 陶焱升、 李仲男。
8 F' A- ]+ @" Q4 h中华人民共和国公共安全行业标准 4 Q+ R0 _) ]: P# J; x; m" H0 K+ c
GA 308—2001
- r" ~$ P$ S; P2 d- x; u
J4 w7 @4 T% J5 Q/ F% ? 3 V6 I/ X: T* N1 f, Z
6 o: w! K0 P) U4 i% |# o5 S/ z
2 h8 |. K6 I2 p) q" P: l + H, t2 x y8 f( b' d8 T: H/ z( H
安全防范系统验收规则
' I7 J" F5 ]% J3 J6 u! GAcceptance check criterion of security and alarm systems
; R9 E4 i5 r+ W9 E2 n0 ^$ c; W& U
中 华 人 民 共 和 国 公 共 安 全 行 业 标 准
' H; O" Z1 v0 u1 l' _+ M& x6 DCA 308--2001 ) e) r+ e) Z! l/ P9 C
安全防范系统验收规则 - h/ P* N4 B! O) e+ c: h( U& c+ A1 Z
ACCEPTANCE CHCCK CRITERION SECURITY AND ALARM SYSTEMS
`; Z- I* h, M: C1 |# f3 T1 范围 本标准对安全防范系统的质量验收,从设计、施工、效果及技术服务等方面提出了必须遵循的基本要求,是对安全防范系统(工程)进行验收的依据。 本标准适用于一、二级安全防范系统(工程)的验收,三级安全防范系统(工程)的验收可适当简化。
+ ~. |; B8 V' Y% x7 G1 h2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T16571—1996 文物系统博物馆安全防范系统设计规范 GB/T16676—1996 银行营业场所安全防范系统设计规范 GB50057—1994 建筑防雷设计规范 GB50198—1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范 9 t2 O/ ]0 C) j
GA/T74—2000 安全防范系统通用图形符号 5 r4 q6 f, K/ g/ n& @# E
GA/T75—1994 安全防范工程程序与要求
' f, e7 R' m3 |2 w$ ^& Y* g$ LJGJ/T16—1992 建筑电气设计技术规程 ; z! a$ i! o1 i' I9 p1 ~
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! A$ a' B# |8 W9 l5 d( e" l中华人民共和国公安部2001-08-23 2001-12-01实施 ' c; I/ D, T1 @# w/ j' i0 a* [
GA 308—2001 Z/ b3 \8 w9 [% v7 t3 @
3 定义 8 r5 R) J. | l& z8 M5 D
本标准采用下列定义。
( S; x, ^) D# P3.1 安全技术防范(简称技防) * N- T, _2 r" Z6 z
以运用技防产品、实施技防工程为手段,结合各种相关现代科学技术,预防、制止违法犯罪和重大治安事故,维护社会公共安全活动。
3 X( Q. x9 u7 G7 |+ j" Y, u3.2 安全技术防范产品(简称技防产品)
8 R, ^ M; Y$ I用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆炸和安全检查等方面的特种器材。 , B0 b$ G5 g9 |/ u' K6 f. X5 r
3.3 安全防范系统(工程) # Y; v9 H' ~5 s( J+ o" i; Y
以维护社会公共安全和预防、制止重大治安事故为目的,综合运用技防产品和其他相关产所组成的电子系统或网络。 : W/ i8 Z& v4 i
4 验收条件 % J$ s. c2 [' R* ?0 Z4 D$ ?
4.1 初步设计方案通过论证 根据GA/T75—1994规定,一、二级系统(工程)必须经初步设计方案论证通过,并根据论证意见由建设单位和设计、施工单位共同签署整改落实意见。 9 E6 q3 o8 f) z2 v% D8 Y
4.2 系统试运行达到设计要求并为建设单位认可
; }; Q6 `, L# n# f. j& r% t4.2.1试运行:系统调试开通后,应至少试运行一个月,并做好试运行记录(见表1)。
# b) ^ i$ r. |6 O1 h w9 S4.2.2 试运行报告:建设单位依据试运行记录,提出系统试运行报告。内容包括: ( B" H- h0 C; } t) w9 P
a) |
|