急,十万火急------ 关于监控系统的接地

[复制链接]

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
49
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-7-2 23:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
监控系统的接地在那里作最好,是多点接地好,还是一点接地好???????????=================================请高手们帮我一下,我这里先谢谢了————————————————————————————————————————————————我是新手,

开云手机版登录入口中学生

Rank: 2

积分
127
QQ
2#
发表于 2006-7-3 03:00:18 | 只看该作者

急,十万火急------ 关于监控系统的接地

主电源接了地的就可以不考虑。但高空需要做好!
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口中学生

Rank: 2

积分
129
3#
发表于 2006-7-3 05:16:13 | 只看该作者

急,十万火急------ 关于监控系统的接地

主电源接了地的就可以不考虑。但高空需要做好!什么意思啊???说的简略了点,,看的不是很明白啊??请解释.....
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
302
QQ
4#
发表于 2006-7-3 09:09:01 | 只看该作者

急,十万火急------ 关于监控系统的接地

如果是在雷区,请把信号电缆做好接地
╱╳灬品花人 QQ381298380 Email:66750501@163.com
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
40
QQ
5#
发表于 2006-7-4 01:06:28 | 只看该作者

急,十万火急------ 关于监控系统的接地

电源线接地就可以了!
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
11
6#
发表于 2006-7-4 06:26:55 | 只看该作者

急,十万火急------ 关于监控系统的接地

多点接地会引入“地电”干扰。
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
49
QQ
7#
 楼主| 发表于 2006-7-5 02:46:28 | 只看该作者

急,十万火急------ 关于监控系统的接地

谢谢,各位,
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
49
QQ
8#
 楼主| 发表于 2006-7-5 02:50:01 | 只看该作者

急,十万火急------ 关于监控系统的接地

视频线还需要接地吗?