开云手机版登录入口

 找回密码
 注册
查看: 3278|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[求助]视频干扰

[复制链接]

开云手机版登录入口中学生

Rank: 2

积分
139
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-7-27 01:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个4个点的监控全部有干扰(也许不是),是在工地上.两个点300米两个点450米用的是-5视频线.一起走了220供电和485线,用的是RVVP4*0.5的 .分析没有干扰源可是图象有很多斜道,频率还挺高.还有施工那几天一直在下雨有人遇到过吗 ?到底是什么原因啊.今天准备做一接地,可是一接上地线就没电了,工控机和摄象机供电都没了.把下地线过一会就又有了.还有4个都是云台不能控制.拿回控制室就近接上可以控制.可一接上外面的3个就有不能控制了

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
QQ
2#
发表于 2006-9-11 08:31:40 | 只看该作者

[求助]视频干扰

查查是否有短路的地方
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
QQ
3#
发表于 2006-9-11 08:31:50 | 只看该作者

[求助]视频干扰

查查是否有短路的地方
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
34
4#
发表于 2006-9-11 09:29:41 | 只看该作者

[求助]视频干扰

视频干扰很多都是磁场影响的,查一下附近是不是有强磁场,如果是的话那就也没有很好的办法却解决,不过用段时间会好一点是真的。至于你说的云台的事,检查是否有短路,再有就可能是云台的供电不足
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2006-9-11 11:23:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
生产.销售 安检设备:安检门、金属探测器、安检X光机、危险液体检查仪、防爆罐 铭安科技: www.dssce.com 400-678-7810 QQ:136065207   13626538799
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口中学生

Rank: 2

积分
150
QQ
6#
发表于 2006-9-11 16:42:39 | 只看该作者

[求助]视频干扰

是不是 你的电源线漏电了还是跟 视频线走到了一个槽子里啊??? 这些注意到了没有啊????
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口小学生

Rank: 2

积分
83
QQ
7#
发表于 2006-9-11 16:53:10 | 只看该作者

[求助]视频干扰

云台不能控制可能是应为电源线和控制线用的是四芯的,电源线对控制线干扰太大,电源线用2*1的rvv,控制线用2*0.75的rvvp.干扰没有干扰源,你可以找一个比较干净清洁的电源试一下。(仅供参考)QQ: 584815670
回复

使用道具 举报