云台控制故障分析与处理方法
% p! h) F4 i) f3 F( _在有使用云台、解码器的场合,有时可能会出现无法对前端设备进行控制。下面就提出碰到这种问题的解决方向。 ' m5 M# Q+ k. U! I/ w' R( c( K9 O
1.机房测试。 在所有设备安装前,都应该进行测试。这样在碰到故障时能够很快的找到故障原因,解决故障。解码器与控制设备之间的连线是RS-485控制线,矩阵、控制键盘有RS-485接口,可将控制设备的485+(A)、485-(B)与被控设备的相连(但有些控制设备(比如数字硬盘录像机)输出的是232控制信号,在与被控设备相连时,需要用到RS232-RS485码转换器)。将被控设备的地址码、波特率、协议跟控制主机的地址码、协议、波特率设成一致。地址码、协议、波特率中任何一个不对,都会导致对解码器的无法控制。将设备逐个调试后进行安装。 3 L1 [3 N1 N3 r
2.安装调试。 按照解码器、云台说明书将其连接好。通上电源、接好控制线。控制线路过长、解码器数量过多都有可能导致无法对云台进行控制。由于机房测试已经确认设备没有问题,当出现不能控制时,可按照:1、电源未正常供入,2、控制线接反或线路有有短路或开路, [! m' g8 y: b
7 F" o9 N/ @7 \) Q1 M3.地址码有重码,
" J- D. r2 a" L, U
1 @0 b0 G2 Y/ W1 u0 Q. }/ Q, o4.控制信号传输距离过长。
1 Q. x8 R6 q+ f& N+ t( d/ z6 K ; Y9 i7 i) w3 U- I
下面就这种情况的确认与排除方法概述一下:
e& d" i4 N0 X. N * c. x/ R% s+ v+ W) I( T, P7 _
1)电源未接入:大部分云台摄像机电源都是从解码器上取得,确认有无电源接入,看相对应摄像机有无图像即可;
' ?, [& P- w$ Q8 C2 U0 B& ]; V
; _& q! i% F7 o/ ?2)控制线路开路或短路:参照上部分测试视频线方法进行测试;
! V+ A" ~4 I7 w# N# k
: c2 E2 O ^: N- S4 y# [3)地址码有重码:将地址码重新拔码,再试; 9 v+ W4 b( N* A. A* d$ e
控制信号传输距离过长或信号过弱:485控制信号的无中继传输距离为1200米,超过1200米将会导致控制信号过弱无法驱动解码器的问题。可考虑增加信号中继放大器。如果是被控设备数量过多,可采用485HUB进行传输。 ) G( E. \2 a: C# m1 f
, ?3 |6 B! _2 E8 ]& E0 [& ^
云台故障主要出现一个工程的安装初期和工程维护中,其出现问题原因很多,但只要采用循序渐进的故障排除方法,是很容易解决的.下面就介绍一下云台故障的处理方法.
7 x5 w& Z) Q6 Z& W( _9 ^
/ E* k7 T3 x: o% V& v) H/ _1.码转灯不闪。 对监控控制了解的都知道,在用硬盘录像机控制云台时,通常是通过串口来控制的。但通常硬盘录像机的串口(即COM口)传出的是232信号。于是就在串口后接一个将232信号转为485信号的码转换器,来增强信号的传输距离,抗干扰能力以及增强其编码功能。而一般的码转上厂家都会在其上面增加一个码转的工作指示灯,在有信号进行传输时,工作指示灯就会不停地闪动。灯不闪,主要是没有控制信号传入码转。这个问题经常是由于软件的设置问题,将软件的云台控制端口设置成接码转的串口,如果码转灯还是不闪,则换一个串口试一下,如还不行,则可能是码转损坏,换码转。 $ p. X" X, c2 q, j. [7 L
: ^) g7 W9 P. q0 e2.无法控制解码器。 首先检查解码器的供电是否正常,是否能够正常自检。然后必顺确认控制信号有没有传入解码器,通常解码器都有一个通讯灯,当有控制信号传入解码器时,其指示灯会闪,如果在控制时指示灯没有动作,则看前控制端的码转是否拔到了输出信号为485信号和控制信号传输线路有没有问题,再检查控制线的A和B有没有接错,当所有硬件问题排除时,检查主机设置与解码器的拔码开关是否正确。主要从控制协议、地址码和波特率这几方面来检查。当解码器与主机通讯没有问题时,主机控制解码器时,继电器式解码器里面会有“滴答”的响声。
6 I5 U) W* z. V+ _- b5 K, ` ( O. E4 c& q' E" T5 f P: Y* _7 h
3.云台全部无法使用或部分功能无法实现。 如果云台的功能全部不能使用时,大部分是云台损坏或者是云台与解码器的接线接错(主要是COM公共端)。将云台连线对照解码器说明书一一连接正确,如果还是不能控制,则用万用表量解码器公共端与功能端对应控制时有没有电压变化,如果有,则证明云台有问题,如果没有,则说明解码器的输出端口有问题,更换解码器。云台部分功能无法实现时,先检查云台的那部分功能是否物理性损坏。如一个台不能向上,我们就可以将向上的连线和公共端接入一个云台的电压AC24V云台就接一个AC24V电压,AC220V云台就接一个AC200V电压,如果能够正常向上,则证明云台没有问题,是解码器问题。解码器问题除了解码器物理性损坏外就是控制协议的不匹配。对于后者,可以找厂家联系,提供匹配正常的协议。
( s" ~ g. F, |# `1 H6 k! ~ 5 @! c: w8 m1 S! v' X! z/ ?
云台故障除了上述问题外,还有一些比较容易出现的故障,比如云台有时正常有时不正常,这种大部分云台的安装不正确(如正装的安成了吊装的),导致云台工作不正常,长期下去可能导致云台损坏。另外一个就是干扰问题了,其经常的出象就是云一直向左或一直向右,不停,或都没有控制时云台会自行旋转,这都是由于传输信号的衰减和干扰。
* A$ F& @ k3 n/ n/ ? ) H* O8 R+ g6 M ?0 |3 q
8 v/ R, j& M! g3 M& w p* a ! u) ?* R# m2 \) I
; y6 q# ]; |9 p7 O , [8 a* f4 b1 W3 r
希望各位大侠指正 |
|