re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...
下面引用由辛江发表的内容: h6 X6 G1 n, k6 B
3 a e2 v, T. D[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。
0 H" Q3 q; t0 f, L4 g ) p( Z1 |( S, _. p, k8 Z1 D3 _
昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了
/ @* z) b) E. f... |
' k* z) {8 ~- p8 w+ j& i% G( }$ w
========================================= 0 {8 t8 M* }9 F7 [: E) ]+ Z
0 q; e8 z9 {4 r2 L4 i& `$ t通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
0 Z; z, Z- k! @
0 |+ W' K: R3 {# K8 y+ d出现这样的问题有几点: ! ^. a: T( q% [1 q2 h1 q
1:线路长度超过设备节点总长. 1 d, H) O- C* T
3 W+ C! s6 h6 C& v2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ . m' i; ?" l% S# g8 y8 I* I) \
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 % F* Z) j, z3 }3 S: d( g( ?
6 f! u* L7 h% n7 Y; T
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ 2 z5 } X- k- M' p# v; u2 s
|
|