[求助]301重型雲台不自動轉動

[复制链接]

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
8
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-4-20 19:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

7 F! S3 y+ E3 E+ F4 O5 k301雲台+PELCO-D-1/2400協議+2400比特率。
b3 E% J% M7 K1 I: V( c1 c
! q; `1 [* N5 D+ C) V解碼器上的“485+/-”並用了一100歐姆的電阻。
4 k0 e6 J4 k& E5 L6 K
, L* Q# t6 d v u+ t' P1 H雲台開始能自動轉動,但運行一段時間(沒有規律的)後,會停止轉動。
- a" n' X2 [; d; L
8 f: G7 S! B! K. M 請大家解救!

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
36
QQ
2#
发表于 2007-5-1 04:01:40 | 只看该作者

re:[IMG]../images/bf/FA...


( F, u% ?9 r* i7 R/ j, F+ n1 H- k 你好:刚看到你的帖子
0 L P& o* J* _' S8 Q# [你的问题好象是出在解码器上,如果你长时间的用自动控制云台的旋转,你的解码器的散热要求标准就比较高,如果你用的是外置的解码器,你就考虑下放在一个比较通风的地方(不要贴到墙面上)如果是在室内使用-你可以把解码器下端拉下来,留个空间方便控制板的散热.
, a/ a2 W; d& ~, H一般301的云台就是用的P....D不是P....D-1的协议吧.
+ D" X1 I% G0 Q$ `7 e还有1个就是云台控制电机发热,也会出现这种情况,所以我劝你还是找个理由不要24小时转动比较好(如果你在推销时已经吹出去可以24小时转动的话....)你就等着没事去维修吧.