一、工程概述
6 V3 B. `0 p" T* r- M4 Y! X: S$ H5 K监控系统由前端摄像枪设备、监控室显示录像设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。
: |! y, h! J6 _; N3 J6 b5 b 一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。
$ y' V- H; B5 h: `' r 系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。
7 y) m; l) K7 v. D5 E(1)IEC61024《建筑物防雷》
2 g# S* h/ Q: I5 d `1 A(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》
% X+ x3 `) l# ~$ P: c(3)ITU K25《光缆的防雷》
! ?) M- P6 d* R- _6 F' k(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
9 _4 k) a7 L2 p6 S(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
: E$ [; G& P: @+ h- x(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》
; J7 L; Y6 _2 A1 n) U+ j/ Q" g (7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》
: x& S& z8 @+ x; N* B* p) I8 e& n1 L(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
, Q& v# g$ R$ T0 {(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
0 G% u6 w/ r! k+ w" c
1 L6 X$ @0 X+ s# V. B- s, Y+ V# n
8 U4 W: X( h4 q$ N
" S- {. @2 Z Z ~* k0 E" u0 u! d' q 二、雷击防护措施
" A; Q( O1 X; I0 }$ ?6 Q6 f+ ]9 m (一)直击雷防护
- T) i; v: j- ^6 q/ h7 Z. Q/ U- t$ M 监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统,需在户外做独立防雷接地网。按设备的最小值要求,接地电阻:R<4Ω。
( I1 y+ |: B/ J- E 1、监控系统前端设备直击雷防护措施
9 l- Q% x ^1 M* V8 H1 c- C8 _' q (1)户外监控摄像枪防直击雷设施:在户外监控摄像枪的杆顶安装一支避雷针。避雷针的引下线利用钢结构立柱做泄流线,并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。取立杆高度为4~6米,避雷针长度为1.5~2米,利用滚球法计算可知摄像枪在避雷针的保护范围内。(参见下图示,摄像枪处于LPZ0B区内。)