2#

楼主 |
发表于 2007-5-10 19:14:11
|
只看该作者
re:公共广播与紧急广播系统检验批质量验收记录...
公共广播与紧急广播系统检验批质量验收记录 : j* ?$ C) j' i9 ]* [
(GB50339-2003) 编号:070106 □□□
- @3 c7 H- i R m& i: |+ \工程名称 分项工程名称 项目经理
m j' w1 O, i4 {- I& h施工单位 验收部位 9 S2 B3 R3 w/ V; `" M+ r' E* f# L1 e: c
施工执行标准
! j: m9 Z. q3 [, ^! f名称及编号 专业工长
i7 a- ~) l% U9 \! L, A& X, K(施工员)
) n9 ]1 m& m2 A! y$ U, v分包单位 分包项目经理 施工班组长 ) S& M4 _2 W: ~, G% {& y' r
质 量 验 收 规 范 的 规 定 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录
! s5 M* j) w" m' N0 L主
( g( E$ G { x, |6 l; A0 k% ^- z控
: E- R- Q3 } k. @3 |) D项 + T' k. T1 o0 d: L, i4 y
目 1 系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设、接地形式及安装质量应符合设计要求,设备之间阻抗匹配合理 4.2.10.1条 & R8 F& \' ~" n0 K. q
2 放声系统应分布合理,符合设计要求 4.2.10.2条 $ O4 ]5 q- ^( w. c' d7 Q; a( g, I: A
3 最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求 4.2.10.3条 / r2 r" u/ F) q- Y5 x
4 通过对响度、音色和音质的主观评价,评定系统的音响效果 4.2.10.4条 - @" v$ A% l$ S+ T
5 功能检测 4.2.10.5条
/ @0 P& ?4 F! w' o " ]4 v5 N6 ?; [5 [5 b z
一 5 J+ |6 N+ Q: F0 a0 j
般
7 j5 J$ [/ b( o6 S2 W- \项 " ~- k, [ y2 C6 k
目
6 H. B1 _. F& y! x" `
9 q: r$ s8 U0 C" R2 }/ m; Q- `* X + m7 X# ~1 U7 C7 [- b
施 工 操 作 依 据 6 u4 ^5 d; E1 H" s
质 量 检 查 记 录 2 x; g9 E6 C! H% e. V
施工单位检查
, s' z/ d) U" g7 |结 果 评 定
+ B# B& ]/ l8 W) x Z5 O [8 b
" S6 J( ^1 }4 j1 r; ]6 u
7 j2 s. O: a% d $ m7 W5 s' X1 v7 l2 Y# l
项目专业 项目专业 % L& O# s: z+ N2 n( ^% U2 _
质量检查员(签名): 技术负责人(签名): 年 月 日 - b' l& Z5 R6 l2 Q
监理(建设) & r" [9 x! t7 u" w" c
单位验收结论 ' N6 Q+ ], m* {
3 h: Q& C; H1 M$ p2 A( U* s 5 m8 ?: R! O2 U. t' @( ?) m: q
+ k: J2 N6 [( n. g
专业监理工程师(签名): - o4 `5 |$ H3 E( Q9 o
(建设单位项目专业技术负责人签名) 年 月 日 ; `! Q- j( |' h1 q
. H" [: a& ]7 c# v0 y* Z8 s) m注:本表由施工项目专业质量检查员填写;专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收;质量检查记录(检测报告、质量证明文件)填写在表D.0.1的附件表中。
/ K7 r6 P: H! x/ [* i公共广播与紧急广播系统检验批质量验收记录说明
. W* L' X. e- Y$ n" M. n& s& f 1 r$ x! i4 A; s* l
4.2.10 公共广播与紧急广播系统检测应符合下列要求: 1 系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设、接地形式及安装质量应符合设计要求,设备之间阻抗
6 `/ {0 u9 M3 {; J3 Y匹配合理; 2 放声系统应分布合理,符合设计要求; 3 最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求; 4 通过对响度、音色和音质的主观评价,评定系统的音响效果; 5 功能检测应包括: 5 g, K' l c2 O i
1) 业务宣传、背 |
|