有关防盗报警系统布线问题

[复制链接]

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-6-2 07:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我请教各位高手,我从控制器到红外探头之间我用网线去做,并且线路与220V的照明线路同走一桥架会有问题吗?

开云手机版登录入口大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
204
QQ
2#
发表于 2007-6-2 19:16:33 | 只看该作者

re:严格来说是不好的,不是没办法吗

严格来说是不好的,不是没办法吗
只有事实才能证明一切
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口小学生

Rank: 2

积分
54
QQ
3#
发表于 2007-6-3 06:20:44 | 只看该作者

re:用网线做信号线是适当的距离内完全可以,但...

用网线做信号线是适当的距离内完全可以,但还要计算好电源负载,毕竟网线的线径比较细。至于与强电同桥架敷设,理论上不允许。