开云手机版登录入口

 找回密码
 注册
查看: 5859|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急

[复制链接]

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-12-31 09:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
紧急求助!AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急待验收!现在有9个球机(AC24V,MAX30W),用2×0.5的线,最远距离不超过200米,用新视宝SP-4924(AC24V,max15A)集中供电,最多只能带一个球机,连两个球机都带不起来,郁闷死了,急待验收,诸位仁兄帮忙分析一下,那方面出了问题?

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
49
2#
发表于 2005-12-31 18:53:23 | 只看该作者

[求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急

线太小了,估计最多只能传到50米,根据你的情况,建议采用稍高于AC24V的电源。最好一对一的方式来供电。
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
336
3#
发表于 2005-12-31 18:54:43 | 只看该作者

[求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急

以前也碰到过这类问题,用2*1.0线约300米,提高电压到AC27V进行供电,球机端电压刚好24V左右,球机动作时电压压也不低于22v.
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口中学生

Rank: 2

积分
125
QQ
4#
发表于 2005-12-31 19:44:15 | 只看该作者

[求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急

建议最好就近取电,电压较稳定,利于设备工作耐用
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
5#
发表于 2006-1-10 06:04:43 | 只看该作者

[求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急

设备的电流与线缆的电阻相乘即为压降,你计算一下就知道问题在哪里啦.
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口小学生

Rank: 2

积分
56
QQ
6#
发表于 2006-2-6 22:17:23 | 只看该作者

[求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急

都是集中供电,改220V,这样稳定
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口中学生

Rank: 2

积分
130
7#
发表于 2006-2-8 23:45:12 | 只看该作者

[求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急

距离较远,用AC220V供电!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|开云手机版登录入口 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-11-4 23:54 , Processed in 0.121809 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表