自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。 # P, E, s) p, u+ w* m M5 H' J
4 c0 ]2 q* k3 l: q
图一 弱电隔离器' b6 a( L( \( t! V+ {
( A/ N2 q2 j5 L- A3 b) [
加弱电隔离器如何接线,请看下图二8 p( |# y4 |. T0 r5 F
% ~ ]; g; G9 l, }/ e" Q
+ c% }8 J6 w4 `
) f1 A9 x6 r. m图二 系统接线示意图/ O; _# M' D9 v7 t& D0 R
h( t w _+ a. `
接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。 1 R4 y! i0 a) s0 w3 f# }
& ]' Y8 v6 F3 W4 x7 g
如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。
. L6 T% T) W, h |
|