开云手机版登录入口

 找回密码
 注册
查看: 9402|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[讨论] UPS和EPS的区别又是什么?

[复制链接]

开云手机版登录入口大师

Rank: 6Rank: 6

积分
947
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-9-7 09:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

7 s6 v0 A8 ?2 N* c9 Z3 I6 g* L
UPS和EPS的区别又是什么?
8 C, K% R: V' S) m  G9 M/ U
; d, J. E0 Y$ N. x9 y/ Z
    刚看完ups,现在你是不是经常在综合楼里边发现另外一种电源柜EPS,这又是什么东西呢?他跟UPS又有什么区别,又应用于什么场合呢?好多人对下图肯定也有认识:

3 t) f7 q3 B1 Z/ V" \

. R6 e# {7 d4 h+ [) i
! N. s7 V3 \# D& u
3 l" I7 l- u5 \
# P9 O' ]: \/ v" [
2 {, o- p5 w7 k9 c3 ~
接着学习:
, x# r- l3 _- @9 s. R  a
0 g3 F- e( B& B( m* I$ ], j
1.EPS和UPS的定义
    EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。

% e& o& Y1 [7 P* U! @% J! M; C* y
' i3 o1 Y; D) S& z+ @
2.EPS和UPS的用途
EPS广泛应用于建筑电气领域和应急照明、消防等需要应急供电场合,被称为“城市生命线系统”的重要组成部分。从机关、企业事业单位和民用建筑使用情况来看,仅仅靠市电供电还远远不够,必须具备应急供电系统EPS。其重要性是在发生事故的情况下确保提供所需的应急电力,以有效降低因为断电而造成的损失,为人们生产和生活安全提供保障。UPS广泛应用于IT行业和特殊的精密设备,遍布从信息采集、传送、处理、储存和应用的各个环节,其重要性随着信息应用重要性的日益提高而不断提高。
, o' k; }. z9 ^9 S3 A2 M
# \- U) z6 [- J' E$ M
3.EPS和UPS的供电方式
    在市电正常时,各类EPS电源圴通过旁路直接为负载提供市电。UPS电源中的后备式UPS和在线互动式UPS通过旁路为负载提供经调整、净化的市电,UPS电源中的在线式UPS则始终为负载提供纯净的与市电同频、同相、误差很小的逆变交流电。
) Z& E. F% f) ]( e& X/ k
    在市电中断时,EPS和UPS均为负载提供逆变交流电。为能更好地保护信息和设备,UPS在市电异常时:包括电涌(power surges)、高压尖脉冲(high voltages pikes)、暂态过电压(switching transients)、电压下陷(power sags)、电线噪声(electrical line noise)、频率偏移(frequency variation)、持续低电压(brown out)等现象,自动转为逆变供电。
% S9 _5 k7 O( O1 q# V) z
* Z- d+ U1 K: Z" x
4.EPS和UPS的技术
    应急照明EPS大都采用以前的UPS技术,只是在市电正常时改为市电直接旁路供电;在市电异常时,当UPS电池保护动作,仍可强制放电逆变工作。动力和动力变频EPS大都直接采用成品逆变器做为EPS的逆变部分(将电池接在逆变器的直流母线上)。UPS电源中的后备式、小型在线式和在线互动式UPS在高频、智能化和轻、薄、短、小上不断发展和提高;大型UPS则在高频、智能化基础上不断向功率更大、“N+1”冗余和输出直接并机发展和提高。
$ q7 u9 M  k% u' r6 B% O$ P% {

/ `; x6 y: |4 a' d: q- Z+ h- `* {
5.电池充电和管理技术
    EPS大都延用传统UPS的浮充电技术,也有用充电时间快的充电机。但是,由于EPS的工作环境较差,对电池管理上要求很严格,配有电池管理和单电池测试系统。UPS在充电技术上有了很大提高,为进一步提高电池寿命,先进的UPS都采用一种ABM(AdvancedBatteryManagement)三阶段智能化充电技术,即充电分成初始化充电、浮充电和休息三个阶段:第一阶段是恒流均衡充电,将电池容量充到90%;第二阶段是浮充充电,将电池容量充到100%,然后停止充电;第三阶段是自然放电,在这个阶段里,电池利用自身的漏电流放电,一直到规定的电压下限,再重复上述的三个阶段。这种方式改变了以前那种充满电后,仍使电池处于一天24h的浮充状态,因此延长了电池的寿命。

. d7 f5 b/ x! o+ Q
& b: X& b: I- S& c( A+ g. J3 m
; x% W8 w  s1 r1 |0 U- H' H. S( R
6 \* ?, \9 C+ o$ t+ b" Z

5 m) e" r4 L2 Z" U$ N$ C- M3 K4 A$ j- J

7 X" f  y5 K" v" x% J2 G
6 s* R- K/ ~: r9 d$ ]4 F! w6 m
简单总结如下:
    EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。
3 c, S7 O, m, v$ k0 ~% V' p
    同时EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
; l6 l  g& j" A* V$ k+ [$ @
    UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。
' G; p- D5 t* ^. T2 G% F* W4 H. s
    UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。
6 E! w# E5 o9 C6 t( K: \6 k8 i
2 c1 P, F; J8 J- n. ~' G
2 c: n/ n6 x. G; K+ G5 ^
/ A% z9 @, @+ Z' ]

. D( Y3 V# I0 w" l! b2 d8 i) T. Q4 `# E* q4 a1 M

% Z, M$ D4 ~" j- j
这回真了。
# }2 C. K( w% @, v; p5 @0 ~* C- z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

开云手机版登录入口偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2964
2#
发表于 2018-1-31 10:56:57 | 只看该作者
学习了,好资料。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|开云手机版登录入口 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-6-3 02:59 , Processed in 0.062560 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表