应众多的众多客户和采购商的要求,比斯特特发布老化柜测试仪的保护方法给到大家保养,如有不明白之前随时联系我们& |1 y& ~, G/ s. m% Q
9 J3 Q* b3 V# q4 G' f I- G 1、稳定运行时或者超过设定温度(大于等于2度)状态下,产品区冷却风道开启,保持产品区内温度恒定。4 Q, a8 D1 ]+ C# ~. E# S
2、超温保护器:循环风扇故障或加热器失控时,切断加热系统与产品电源# _- o0 r, G( q; u
3、空焚保护器:当加热管表面温度升高至100°C时,切断加热器电源
- @/ ?& U5 ]2 v, c+ ~4、陶瓷保险丝:加热管过流保护
& ~* M. [; v; Q7 b, `5、漏电开关:系通过流漏电保护
# a0 j: p2 [+ K9 `& E8 }1 u+ T6、指示灯、蜂鸣器声光报警装置:超温与电机过流等保护时指示灯蜂鸣器报警
- O/ A9 t6 ?2 @% u7、负载区排气风机若有故障时切断产品电源; z4 {; U0 _/ q( K, X
8、系统配置烟雾报警装置:产品区与负载区各2个,当烟雾报警动作时,立即切断系统电源) A7 m% Y+ K. a0 ^7 {: d
9、排风机及循环风机过载保护/ ]7 h S* C+ a# a* X; I _) E
10、电源欠相保护,防止电网相序变化而导致循环马达反转 |
|