室外AP部署在室外,需要注意一些事情,才能保证室外无线AP正常稳定运行。今天我们一起来分享一下室外无线AP。3 B6 E/ r, L$ m ?% R
8 G7 n5 A$ C4 _ i6 L. n一、室外AP的安装
, N. w5 Z9 v+ Y5 U室外AP需要选择合适的天线,按照说明书规范连接室外AP和其他配件,注意AP的射频口(分为2.4G和5G射频口)和连接的天线要一一对应不能接反,否则无法使用。在安装现场不能确认的细节,乙方和甲方沟通清楚后,再进行施工。
4 h- [* q8 K! u6 T
( a, o6 A$ `) r9 y2 t: s4 U: q8 g室外AP全向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项
+ J8 Y; k0 k# l' {$ @1、每一对全向天线的安装间隔在500px-1000px范围之内; ) C0 i( q0 B7 D* J0 X; r& a
2、全向天线的安装高度推荐为3-8m,实际以项目情况为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频;
# |8 t, N, x' U9 b3、正常情况下,安装完毕的全线天线必须与水平面垂直,如有特殊情况,以项目实际情况为准;
1 g) R0 h* M% y6 R1 }4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,右图供参考,实际以项目需求为准;
0 C/ K' o6 q E# d9 c: \4 q 5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备;
" v! [) h2 z9 D: b8 |# z6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。 ' B# ~+ {$ S+ t: U+ j: d0 L7 l: _
. Z4 w& @4 X, `/ v室外AP定向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项
4 h* ]4 E6 X+ s9 c! I! X7 }6 D5 Y/ a* h* ]+ \* G
1、如果一根抱杆上安装多个定向天线,则每个定向天线上下间距2m,推荐一个抱杆最多安装2个定向天线; 4 z1 J: f7 ? _
2、定向天线推荐的安装高度为3-5m左右,实际以项目情况为准; 1 j3 q d# n, n; B
3、默认情况下,定向天线要往下倾斜15度,实际以项目需求为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频;
& O. z. S% W5 N& v) D# ^4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,实际以项目需求为准;
4 A; h4 N0 n9 I2 g7 |: q6 {5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备; $ `* Z, B" E' |7 B7 b! v) t- e: r
6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。 # v Z; i2 W# L
$ ]# }. b$ ^$ t; i二、室外AP的防水 ' g6 J Y1 V5 [1 O; y
" H( z- ^. o2 E: L除了AP本身要具备防水功能,其他任何连接部位都需要做防水处理。" W C4 T2 s& {1 T' t
9 p9 A4 I4 {1 |5 {2 i# z
" f4 }, ^6 p2 J7 F" B( C三、室外AP的防雷
9 C, S2 n, k0 Z' \0 j. J
' g" L# [. [; h! f7 `天线必须安装在避雷针覆盖的45度角之内。网口防雷器、天馈防雷器以及室外AP,都需要做好接地措施。 0 J" g4 b( g, F L \& b, t
( w$ o- `, ?9 y1 l, W四、室外无线系统接地规范 / ]7 C+ k+ O- h! y/ B4 ^1 n
( O8 C& _9 F! L# [, G' w) e在安装天线和AP时,必须将AP以及各配件接地。室外AP、天馈防雷器(所有天馈防雷器都需要接地)、网口防雷器、避雷针必须接地,接地电阻与线长要符合要求。防雷器和AP接地,可以把接地线先连接到一起,再统一联入地网(确保设备都能接入防雷地网,而不是随意搭接在其他金属件上)。
( v) I( y3 U4 `$ I0 _0 k
, W6 A z5 C4 y {: n五、其他施工规范 ; g4 g6 ]$ ^# m7 p8 o& T, c5 W( T
按照设计方案的要求布放线缆,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。室外需要使用室外专用网线,并把裸露在外面的部分用套管保护。 4 m6 x3 p. i6 F& B9 Q C
不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保无强电、强磁的干扰。
2 [9 h. h5 ^$ c2 a 建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。如果使用的是金属走线管应该在金属管两端接地。 $ ]! c$ ~/ v- h7 E8 b, @
室外水平布线的PVC管应作漏水口防止管内积水。
+ e' ~/ T% D; r6 {: m0 C: [线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。 |
|