新案例分析
网友 Dqniulei
. z" G6 G4 n$ k* e2010-3-29 17:04:00 提供:0 b0 X, J, b; |4 N9 m
以前我有个工程,就曾经被雷劈过,当时前端监控杆上有避雷针,也做避雷器了,可是还是避免不了被劈,前端所有避雷器全部烧毁,中心主机、报警主机全烧、解码器、云台
7 F/ ?' a& i! y0 r: O; }烧毁60% 唯一保住的是摄像机,不过几个月过去问题频频…… 始终想不过什么也办法。工程差点亏了!
3 G$ E$ U- k6 B哪位大虾给分析下什么原因做成这个结果??
; @/ u. Z( a4 L) O' |…………………………...3 ~6 m& Z$ {, x
我的分析回帖:+ e+ z/ u1 ]. e2 t! L9 S( q
你提出的“防雷又被雷劈”的案例,是开云手机版登录入口系统工程防雷实际而严肃的问题,很值得重视。8 K! n7 y" H8 N' \/ q3 r y
我们先看看,当网友提出防雷方案咨询时,一个“专业防雷器制造商”的“建议”:( A- j2 K: e9 g. X1 c4 B8 y
! m- v8 m9 f0 e1 F! m
【产品选型】:
& r7 {) u6 U/ Q g! y1、球机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-1-220V,这是科通防雷三合一避雷器,同时保护电源\视频信号及云台控制信号,安装简单,成本也不高.
b ?/ Z" E" A; K4 ]- m2、固定枪机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-2-220V,这是科通防雷二合一避雷器,同时保护电源及视频信号线,安装简单,成本也低.$ U8 M0 g! B0 h( w2 {! ~. O, n1 D. M
【注】:电源这块选型时需注意,如是单独供电,那就要采用交流220V,如JK-1-220V,JK-2-220V.如是集中供电,那么型号为JK-1-24V/12V,JK-2-24V/12V.
. L" }3 K8 n1 g" b2 B" l2 z$ |2 B
7 D, W4 Z4 @7 b7 i8 {防雷施工与接地:首先应该考虑直击雷防护,如采用立杆,应该在立杆上加装30-50公分避雷针,可采用普通钢筋焊接,防雷器需做好屏蔽,防雷接地的地阻要求做到4欧姆以下,一般来说,10欧姆以内都可以满足要求.
" N: X9 n5 _% }( v+ @* Z8 H3 f$ P
E* [+ S* p" p4 k6 x8 M: T# h
3 |7 b. \" D( B你的防雷方案大概与这个“专业防雷器制造商”的“建议”雷同吧!
# v( Q2 I# l, Q; ~[原因分析]: o0 M4 w$ l Q0 K j( B/ ^
1)这种把摄像机立杆做成“避雷针”的设计,给开云手机版登录入口系统制造了两大安全隐患:4 b" e m7 q/ _- r y: `
一是有效引雷,把雷电通过避雷针放电产生的超高压,经过视频线直接引到了系统主机,造成全系统安全威胁;: m5 p: B9 y8 A
二是给开云手机版登录入口系统做了许多接地点,制造系统多个地环路,这也是开云手机版登录入口系统的重大安全隐患;这就等于给你的系统,安装了两个“定时炸弹”。事故爆发时,它们都可以瞬间烧毁成批设备;
" ~ J( L6 P: y5 I0 ]2)防雷器,都是防感应雷用的,但是把摄像机与避雷针一体化连接后,摄像机端的防雷器,也就当成了防直击雷来用了,直击雷击毁它很容易,地环路也可以瞬间烧毁防雷器 ;另一个案例就是没打雷也烧毁避雷器,就是地电位环路干的;& J. D: {$ a' e4 c# a# x
3)检查一下你用的防雷器:BNC外壳与接地点是不是短路的?如果是短路的,那是引雷劣质品。
; E: ]3 f, M3 o- Z5 U
; F1 S+ {6 V( B根本原因:你们被误导了。
! z# T1 X* B/ y |, ~# T% n4 A
$ @" }7 t0 |# Y两个重大安全隐患:立杆避雷针“引雷”(雷电放电超高压)和地环路引“浪”(地电位浪涌电压),都用视频线引到主机,祸害了全系统。
$ U* Q* H& f1 K% k5 v8 n7 ?
( h J! g2 M( z: e( j2 _3 f M[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-3-30 14:04 编辑 ] |
|