下面引用由lc_rzh发表的内容:
7 Z7 L: u8 C/ c, m! Q, C# J . f8 V( G p6 ^; ?% d& {: j2 E# r* E/ m
周界布线能这样节省吗? 1 `6 q x' v( m4 I6 ~
+ i% u: f' P$ r) Y: t
周界是最费线的工程,能有什么好的办法节省线那多好。
8 B7 p/ v3 }; g; Y5 |
$ ~, @3 ^% a+ ~- |3 j) L. \3 ]现在有个工程,只有6对主动红外对射。有五队是电源和信号分开,最前一只发射端对射使用4心线。
; f: h; U% {3 D: |' f# Y/ o# o6 O工程实施中采用了4心线中的两心做电源,其他对射的电源也从这两心线取。节省了整个对射的电源线。 ' X# s0 ^5 U" v0 o% Y; A' c
0 x7 g- X7 t d: l$ f6 z4 U* h不知道看到这样做,大家想不想抛几块砖头。
, @! R+ E2 S/ H+ n# J' A... |
" a4 y6 K5 V( l3 W# Y
=========================================================== # q+ Y6 Z) I0 a. D1 x8 D
0 R; |/ ^. V/ ^6 }- E( I) F" P: y呵呵~~~~~`按你的观点报警系统上还有使用伪装电缆的\备用电缆的,那不是更不节约了???要知道你从事工程的起点是警用产品工程,具备了风险等级~~~~~ ( r* h2 x# L6 |0 a
: H! G0 n' E1 Z" A7 b$ j表面上看:报警电源回路公共了,线路的敷设成本降低~~~~~ ! U6 {, K5 I( I* L
( C! T6 J2 {& ^/ I* b: s( x暂且不谈报警主机报障\电源配给是否合理等
; m( {: j' Q3 f % J6 f. u4 j1 X) ?/ [7 Y3 o
1:违反了报警装置的安装规范. % w/ @0 F2 j2 w( P
" ^3 c* P" ~5 `3 I! D9 m2:破坏事件或电源事故时,将引起防区失效,不可辨别
+ a6 @4 g+ X1 [ 在报警系统中,分离防区的目的,就是为了快捷的知道,事件发生时的具体一个物理空间或一段地理位置,工程设计和竣工时,都有防区对照一览表提交.
, O7 O" [8 A& D. M 按你现在的设计,如果电源线路在距离中心最近某个位置出现破坏,将导致整个周界防区都将报警~~~~~~造成事件发生时,方向不明确,贻误处警的效率~~~~
' R# @$ P+ _8 b' _6 @' V1 X 以色列有种大周界缆式报警系统,和专用主机配套后,实际效果可以达到一公里的范围报警指示误差在2米内~~~~~~
1 a: G- N; E4 k 假定按你的方式设计一个7~8公里的周界,为一个省钱,一个报警,整个7~8公里的周界都被怀疑~~~~~~且不是要把人员派出去来个大搜索? - R. v. I9 p& o0 q( p9 h
电子设备难免不出故障~~~~后续的检修和维护你也回感到不方便~~~`
0 m6 o i! @$ ~; Z' ?- B
$ l) B# j& w. |6 J, Q : K' W/ y3 E2 k. m1 {6 C
题外话```` 一个家庭装修的电源都分照明\普通房间插座\大功率插座等几个大回路,讲究的家庭还按房间功能做成各自独立的回路,一个房间的小回路出了问题,不影响到其他房间的用电~~~~ . _. ^3 l1 l8 m/ n: I. L
再去反思你的设计~~~~~~~ " Q: n: f! i- }9 e# G+ e& E' @